欧姆龙plc远程通讯线路的设置步骤
来源:电工天下时间:2021-10-09 09:12:38 作者:老电工手机版>>
有关欧姆龙plc远程通讯线路的设置步骤,omron plc提供了modem与pc连接的功能,主要是利用modem分别与pc及plc连接后,在pc上运行sss或cpt软件,从而实现远程监察院控与程序调试的功能。
欧姆龙plc远程通讯线路的设置步骤
欧姆龙plc通过modem进行远程通讯的方法,omron plc提供了modem与pc连接的功能,方法主要是利用modem分别与pc及plc连接后,在pc上运行sss或cpt软件,从而实现远程监察院控与程序调试的功能,而modem的连接方式又分为拨号连接与专线连接两种方式。
以下分别描述各方式下实现该功能的方法。
一、拨号连接
1、系统框图:
2、硬件要求:
1)IBMPC/XT兼容机:一台。可运行CPT;若使用SSS,则要求能运行Mocrpspft Windows 的"超级终端"软件,或其他通讯程序,如Prcocomm Plus等。
2)MODEM:两台。其中连接PLC的一台为外置式,为保证通讯质量,波特率采用9600故MODEM的速率不用太高,14400bps即可。推荐使用贺氏公司的MODEM。若使用其他厂商的产品,必须保证与贺氏(Hayes)的AT指令集完全兼容光焕发,尤其是对S Register的定义。
与PC机相连的MODEM无特殊要求,内置式及MOTEBOOK上使用的PCMCIA卡型的均可。但在使用SSS软件连接时,因要监测MODEM的连接状态,最好也采用外置式。
3)plc:凡是CPT或SSS软件支持的PLC均可使用,但若用编程器口必须通过适配器。
3、操作步骤:
1. 配线:
1) IBMPC/XT兼容机COM口与MODEM 之间的串口通信线,可使用随时MODEM购买时附带的电缆。若自己制作,连接如下:
IBM PC/XT MODEM 兼容机COM口9孔DTE 串行通讯口25针DCE
2)因OMRON PLC RS232C口或CPM1A-CIF02上均为9孔插座,不能与MODEM直接相连,故需要用户自行制作一条9针--9针的转接电缆,接线如下: PLC侧 ,9针DTE 面 MODEM侧,9针DTE
2.MODEM设置:
1)首先将一台MODEM连接到计算机的串行通讯口(如COM1口)上,打开WIN95/98的超级终端,在对话框的"连接时使用"栏选择"直接连接到串口1",然后设置波特率为9600、偶校验、7位数据位、2位停止位、无流量控制。
2)设置完成后,在超级终端窗口中使用"AT&V"指令,此进显示的是MODEM当前的想置,需要使用AT指令重新配置MODEM如下: B1 E1 L1 M1 N1 Q0 TV1 W0 X4 Y0 &C1 &D0 &G0 &K0 &K0&Q5 &R1 &S0 &T5 &X0 &Y0S00:001 S11:095 S12:050 S18:000 S25:005 S26:001 S36:007 S38:020 S44:020
S46:138 S48:007 S95:000
因上述参数有些是MODEM的默认值,所以MODEM的当前配置可能有一些不需要改,如B1、E1等。(电工技术之家 www.dgjs123.com)用户只需把与上表设置不同的参数做相应的改动即可。 方法为:如MODEM当前配置的&D参数为"&D2",要改为"&D0" ,在超级终端窗口输入 "AT&D0",回车;如MODEM当前S00寄存器为"000",要改为"001"。在超级终端窗口输入"ATS00=1"并回车。 注:&D必须设为0,S00必须设为1。
3)MODEM参数配置完成后,使用"AT&W"命令将上述配置写入MODEM。
4)将MODEM与计算机脱开,连接到PLC的RS232口或CIF02等RS232适配器,并插入一条电话线。
5)将另一台MODEM连接到计算机的串行通讯口(如COM1口)上,打开WIN95/98的超级终端,按照上述步骤1)- 3)也配置好,插入另一条电话拨号线,即可按下面的方法运行CPT或SSS与PLC进行通讯。
6)AT命令简介:
大部分通信软件使用菜单来配置、测试MODEM,然而有些通信软件要求直接发命令给MODEM,在这种情况下要求使用AT命令。
贺氏(Hayes)标准AT命令集是调制解调器通信接口的工业标准。AT命令可以用来配置MODEM与软件共同工作、与远端系统通信、发起或应答一个呼叫。
所有AT命令都以前缀AT开始。AT应以大写(AT)或小写(at),MODEM无法识别大、小写的组合(At或aT)。前缀AT 用以引起调制解调器的注意,检测计算机串行通信口的速率,识别字符格式,包括字符长度和奇偶设定等。 每一条AT命令都对应MODEM的某种动作。AT命令可以是单一字母也可以是字母的组合。例如:D命令用于指示MODEM发起呼叫,同时D命令可包含多种拨号修正符,用于指示MODEM怎样、何时、如何拨号。T表示音频拨号,P表示脉冲拨号。
AT命令后面所跟的数字(0、1、2等)指标MODEM执行指定的选项。例如上面提到的&D命令,&D表示MODEM采取DTR ON方式;&D1表示当DTR发生从ON到OFF的转换时,复位。
3、plc的设置:
在PLC的DM区将PLC设置成上位机链接方式,若与RS232C 端口相连,则设置DM6646中进行具体设置。总之,PLC、MODEM、上位计算机以及SSS 的有关RS232C的参数设置必须保持一致。
4、使用SSS连接:
1)在配置好MODEM并将两台MODEM分别接到计算机与PLC后,PLC、MODEM上电,打开计算机WIN95/98的超级终端,在对话框的"连接时使用"栏选择"直接连接到串口1",然后设置波特率为9600、偶校验、7位数据位、2位停止位、无流量控制。在超级终端窗口中用AT命令拨号,如ATDTxxxxxxxx,回车(xxx即为与PLC相连那个MODEM的电话线所使用的电话号码)。
2)拨号后,与计算机相连的MODEM OH灯、RI灯亮,同时MODEM会发出连接的声音。边通后,两个MODEM的CD灯(载波检测)亮,并且超级终端窗口会返回结果码"CONNECT9600",表示MODEM间已经连接成功。若结果码返回"NO CARRIER",说明没有连上,需要检查硬件连线。
二、电话线路
注:
1)在拨号后与MODEM连接成功之间,敲击键盘任意键均会中断本次呼叫。
2)拨号必须使用AT命令,否则下面的操作无法进行。
3)MODEM连接成功后,在点击超级终端窗口工具拦的挂断图标,断开连接,并最小化终端窗口。此时断开的只是超级终端到计算机机串口的连接,为的是让出AOM口来运行SSS的连线功能,实际上MODEM的连接并没有断,此时观察两个MODEM,会发现CD灯仍亮,这也就是必须用AT命令拨号的原因,否则断开的将是整条线路,MODEM间也会断开,CD灯来,就不能进行对PLC远程通讯的功能了。
4)在上位计算机运行sss,进行plc的设置,设定plc型号、com中、通讯方式选择hostlink、
波特率、数据位、停止位等有关RS232C的设置应与MODEM的设置保持一致。设置完成后,在标准化画面下按Ctro+O,出现链接菜单,选F1进行连接,当屏幕出现单元号等信息后说明连接成功,即可按正常的HOSTLINK链接方式对PLC进行程序的传送以及远程监控PLC的状态。
5)对plc的操作完成后,若想断开连接,首先退出sss,重新进入到超级终端窗口ath命令断开modem间的连接。若发现在超级窗口无法输入at命令,可输入"+ + +" 并回车,待屏幕出现"ok"提示后再输入"ath"命令,屏幕再次提示"ok"表示已断开本次连接。
相关文章欧姆龙plc计数器指令的功能详述

欧姆龙plc计数器指令的用法,欧姆龙plc计数器指令包括单向计数器CNT、可逆计数器CNTR等,使用可逆计数器的梯形图,用定时器和计数器延长定时时间等。
时间:2022-09-16 16:06:31
欧姆龙plc间隔定时器单次中断程序分析

欧姆龙plc间隔定时器单次中断程序分析,plc上电即传送间隔定时器的设定值,间隔定时器的定时设定值为200×10×0.1=200ms,子程序号为010,详见plc梯形图。
时间:2022-02-10 13:42:29
欧姆龙CS/CJ/CP1H系列plc时钟地址的功能说明

欧姆龙CS/CJ/CP1H系列plc时钟地址的功能说明,用户可以设置时钟或是选择与计算机时钟同步,或通过DATE指令设定plc的时钟,欧姆龙CS/CJ/CP1H系列PLC程序读保护的加密方法和释放密码方法。
时间:2021-12-06 09:33:04
欧姆龙cpm1a-mad02-ch的参数设置方法

欧姆龙cpm1a-mad02-ch的参数设置方法,n+1通道的每个位对应的作用的对照表,在量程对应的位是设定输入输出的量程范围,在启动位和平均值对应的位是设定该功能使用与否。
时间:2021-12-06 09:33:02
欧姆龙cpm系列plc输入输出继电器地址范围与分配方法

欧姆龙cpm系列plc输入输出继电器地址范围与分配方法,包括欧姆龙CPM1A/2A输入继电器范围(位地址)、欧姆龙CPM1A/2A输出继电器范围(位地址)、欧姆龙CPM2AH输出继电器范围(位地址)等。
时间:2021-12-06 09:32:57
欧姆龙plc指令keep的用法实例

欧姆龙plc指令keep的用法实例,以小车循环运行控制程序为例,学习欧姆龙plc的keep指令的用法,具体指令使用方法如图所示,一起来了解下。
时间:2021-12-06 09:32:55
欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法

欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法,以欧姆龙PLC外部输入计数中断为例,设DM6628为0010,即00004为中断输入点,对欧姆龙plc外部输入计数中断程序进行原因分析。
时间:2021-10-09 09:12:44
欧姆龙cpm1a系列plc基本逻辑指令功能说明

欧姆龙CPM1A系列PLC基本逻辑指令的功能说明,CPM1A系列PLC的基本逻辑指令与FX系列PLC较为相似,梯形图表达方式也大致相同,不了解的朋友参考下。
时间:2021-10-09 09:12:42