欧姆龙cpm1a plc高速计数器的计数模式编程
来源:电工天下时间:2021-10-09 09:12:40 作者:老电工手机版>>
有关欧姆龙cpm1a plc高速计数器的计数模式编程入门,包括递增计数模式与增减计数模式的编程方法,增减计数的最高计数频率是2.5 khz,计数范围是-32767~+32767。
欧姆龙cpm1a plc高速计数器的计数模式编程
cpm1a plc 高速计数器的二种计数模式,分别如下:
1、递增计数模式
高频脉冲由PLC的00000输入点输入,在输入计数脉冲的前沿,高速计数器的当前值加1。最高计数频率是5 KHz,计数范围是0~65535(00000000~0000FFFF)。
2、增减计数模式
在增减计数时可使用旋转编码器。旋转编码器的A 相脉冲接00000 输入点,B 相脉冲接00001输入点,复位Z信号接在00002输入点。
递增计数:当A相超前B相90°时,在A、B相脉冲的前沿,计数器的当前值加1。
递减计数:当B相超前A相90°时,在A、B相脉冲的前沿,计数器的当前值减1。
增减计数的最高计数频率是2.5 KHz,计数范围是-32767~+32767(F0007FFF~00007FFF,第一位的F表示负数)。