西门子plc s7200计数器复位端与启动端:
1、当复位输入端被激活时,会清除当前值并保存清零状态,直至取消激活复位输入端。
2、当启动输入端被激活时,会允许计数器计数,当启动输入端激活被取消时,计数器的当前值保持,并忽略输入脉冲(暂停计数)。
3、如果启动输入端未激活,激活复位端,则不能复位,当前值不变,如果激活复位输入时激活启动输入端,则当前值被清除(复位端有效)。