【图】西门子sm332模拟量输出电流型与电压型的接线方法
来源:电工天下时间:2015-10-26 08:56:20 作者:老电工手机版>>
西门子sm332模拟量输出电流型与电压型的接线方法
接线时,需要区分输出是电流型还是电压型。
1、电流型,可以接3、6端子,2、4端子空着不接(如图电流型接线);
2、电压型2 线制连接(对线路阻抗无补偿)接法:3、4短接接输出正;5、6短接接输出负(如图电压型接线(右边上两个接线));
3、电压型4 线制连接(对线路阻抗有补偿)接法:3、4分别接输出的两个正,5、6分别接输出的两个负(如图电压型接线(右边下两个接线))

1,电流型接法

2,电压型接法