plc中间输出指令用法说明
来源:电工天下时间:2017-04-04 07:10:06 作者:老电工手机版>>
plc中间输出指令用法说明
符号:<address>
---(#)---
| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| <address> | BOOL | I、Q、M、*L、D | 分配位 |
*只有在逻辑块(FC、FB、OB)的变量声明表中将L区地址声明为TEMP时,才能使用L区地址。
说明:---(#)--- (中间输出)是中间分配单元,它将RLO位状态(能流状态)保存到指定<地址>。中间输出单元保存前面分支单元的逻辑结果。以串联方式与其它触点连接时,可以像插入触点那样插入---(#)---不能将---(#)---单元连接到电源轨道、直接连接在分支连接的后面或连接在分支的尾部。使用---|NOT|---(能流取反)单元可以创建取反---(#)---。
MCR (主控继电器)依存关系
只有在将中间输出线圈置于激活的MCR区内时,才会激活MCR依存关系。在激活的MCR区内,如果MCR处于接通状态并且中间输出线圈有能流通过,将把寻址位设置为能流的当前状态。如果MCR处于断开状态,则无论能流状态如何,都会将逻辑“0”写入指定地址。
状态字:
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | 0 | X | - | 1 |
实例: