CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解
来源:电工天下时间:2020-04-01 14:55:46 作者:老电工手机版>>
有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。
模拟量输入输出通道信号源类型的转换
1、跳线开关位置
6SE70的CUVC板上的两个模拟量输入输出通道作为电压型信号或电流型信号连接时,两种信号的切换需设置CUVC板上的跳线开关,如下图1。

旧版本电子板

新版本电子板
图1
上图标示出S1到S3开关,在CUVC板上靠近中间的位置,S4开关靠近CUVC板的底部。
2、S1 ~ S4 开关的作用,如下图2:

图2
从上图可知,S1是串口X300的终端电阻开关;S2是端子X101:16 、17 串口的终端电阻开关;S3的1和2 是模拟量输入端子15、16终端电阻开关;S3的3和4 是模拟量输入端子17、18终端电阻开关;S4的1、2、3是模拟量输出端子19、20的电压型或电流型输出的转换开关;S4的4、5、6是模拟量输出端子21、22的电压型或电流型输出的转换开关。
3、S1~S3开关的具体应用时的状态
CUVC电子板上的S1和S2开关根据串口通讯应用中是否处于终端位置而将S1和S2打开或关闭,如下图3所示,(左图是老版本的电子板图,右图是新版本的电子板图,不同的是把拨针开关改成了DIP 开关)
模拟量输入通道1即端子15、16作为电压型信号输入时S3开关的1和2 应处于断开状态,如果作为电流型信号输入时S3开关的1和2应处于闭合状态。同样地,模拟量输入通道2即端子17、18作为电压型信号输入时S3开关的3和4 应处于断开状态,如果作为电流型信号输入时S3开关的3和4应处于闭合状态。
旧版本电子板 新版本电子板

图3
4、S4开关的具体应用时的状态(左图是老版本的电子板图,右图是新版本的电子板图)。
图4是模拟量输出通道S4开关位置图。当模拟量输出通道1作为电压型信号输出时应把S4开关的1和3 闭合,而作为电流型输出时应把S4开关的2和3 闭合,同样地,当模拟量输出通道2作为电压型信号输出时应把S4开关的4和6 闭合,而作为电流型输出时应把S4开关的5和6 闭合。

模拟量输出通道的标定步骤
说明:根据下述的对应关系,找出电流量和电压量之间的算术关系式:假设电流或电压的变量分别为X或Y,则可列出方程式X+Y=10

以模拟量输出通道1为例:若要求在模拟量输出通道1分别以4~20m A和0~10V输出实际频率信号 -40~50Hz, 标定P643.1和P644.1的值分别是多少?

1、电流型输出的计算:
根据上面的公式和说明:
Amax=20mA Amin=4mA Smax=50Hz Smin= -40Hz 设B=P350=50Hz
20mA 对应 -10V ,4mA对应 6V带入下列公式 :
20mA-4mA -10V-6V
X 50Hz =
X 50Hz = -8.89V
50Hz- (-40Hz) 90Hz
由于模拟输出通道的标定是以电压数值进行整定的,所以P643.1 的值应为, P643.1=-8.89(V)
同样地,按照上面的公式得
4mAx50Hz-20mAx(-40Hz) 6V x 50Hz – (-10V) x (-40Hz)
=
= -1.11 V
50Hz-(-40Hz) 90Hz
因此,P644.1 的值应为,P644.1=(V)
根据上述计算结果得出模拟量输出1作为电流型输出时的参数设置P643.1= - 8.89V
P644.1= -1.11V
2、电压型输出的计算:
电压型信号输出的设置可直接用上面的公式计算:
10-0
P643.1 =
x50 = 5.56(V)
50-(-40)
0x50-10x(-40)
P644.1=
= 4.44(V)
50-(-40)
根据上述的计算结果,可以得出模拟量输出1作为电压型输出时的参数设置P643.1=5.56 P644.1= 4.44
如果模拟量输出其它的信号量,计算方法与上述相同。
相关文章西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计

有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点

有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
【问答】西门子plc模拟量使用问题大全

西门子plc模拟量使用问题大全,S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址,如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235),S7-200 模拟量输入模块时接收到不稳定值的问题等。
时间:2019-12-21 08:17:17
plc中间输出指令用法说明

plc中间输出指令用法说明,包括中间输出指令的符号与状态字用法,MCR (主控继电器)依存关系,plc中间输出指令的使用实例。
时间:2017-04-04 07:10:06
plc输出线圈指令说明(符号与状态字)

plc输出线圈指令说明,有关输出线圈指令的符号与状态字用法,MCR (主控继电器)依存关系等。
时间:2017-04-04 07:08:28
- 上一篇:面板与S7 PLC通讯失败的原因
- 下一篇:西门子工控plc开机报警的声音类型





