西门子plc编程中断电数据保持的设置案例
来源:电工天下时间:2020-04-23 08:52:48 作者:老电工手机版>>
西门子plc断电数据保持的设置教程
用文本显示器来设置主电机的转向,分“左转”和“右转”,明明设置了左转,在上电后,屏幕上显示右转,开机时,转向反了,停机后,又改成左转。
车间总共安装了6台样机,只有这一台是断电后,转向设置复位为右转,其它设备设置成左转,停电再上电,依然左转。
设备的控制部分主要由slian文本屏,西门子PLC、台达变频器控制。通过屏上的按键“f1”来设定主电机转向,通过监控plc的程序,得知功能开关“f1”对应的plc程序中的位存储器“m10.4”,作为转向标志位。当操作人员按下文本屏上的功能开关“f1”,将对“m10.4”置位,其常开闭合,置位q0.1,q0.1的常开闭合,变频器的转向信号接通。
将设备断电,送电观察了一会,知道断电再送电,转向标志位m10.4是off状态。因此m10.4的常闭是恢复闭合的,进而复位q0.1。上次设定的转向也就失效。
起初考虑是西门子PLC的位存储区m是不是分断电保持和不保持两种?它是如何分类的?是不是像定时器一样,根据定时器编号,分成几段,同一段的定时器的分辨率是相同的,不同段的定时器的分辨率是不同的。如果是这种情况,就需要改功能开关“f1”所对应的位存储器m的编号了。
向熟悉西门子PLC的同学请教:“程序里的m寄存器是不是分断电保持和不保持两种?怎么分类?”
同学回复:“对,在系统块里面有断电保持设置范围mb就可以区分了。”
于是,在编程软件里打开系统块里的断电数据保持子栏目,看到里面关于mb的设置围。
打开系统块的对话框,且看向同学的第二条咨询:“m10.4属于mb吗?偏移量和单元数目是什么意思?我能把m10.4设置成断电保持吗?”
同学回复:“属于mb,偏移量之前的不属于保持继电器,偏移量之后的属于保持继电器,单元数目表示从偏移量开始的保持继电器的个数。”
看来,改动一下设备里的程序,可以使之满足操作的要求。
断电保持的位存储器mb,从m14开始,往后一直到m31,总共18个。而功能开关f1使用的是m10.4,只要将其偏移量由14改到10就可以了,但是不能随便改,万一m10到m13之间的其它寄存器不需要断电保持呢?
于是,检查了程序中的所有位存储器m,将其偏移量由14改到10,对其他位存储器m没有影响,因为这之间只用了m10.4,于是将其偏移量由14改为10。
改完后,经试验不行,发现一条重要的提示:“系统块设置参数必须下载才能生效。”
于是,把修改好的程序重新往PLC里下载了一遍,这次对m10.4置位后,断电再送电,其状态是保持的。
同理,可以设置其它存储区,如v、t、c为断电保持或不保持。
相关文章西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200数据类型关系入门

西门子s7-200中各数据类型之间的相互关系,学习西门子s7-200 plc编程时,不仅要掌握好数据类型的基础知识,对于不同数据类型间的关系,也必须了如指掌才行。
时间:2021-10-23 06:50:08
西门子S7-200数据类型入门教程

学习西门子s7-200 plc编程,必须掌握好数据类型的基础知识,数据类型决定了数据可接收哪些数值,使用该数据可执行哪些指令,即数据类型定义了允许的数据范围和允许的指令。
时间:2021-10-23 06:25:02
【图文】西门子s7-200数据永久保存教程

有关西门子s7-200数据永久保存的实现方法,介绍了cpu的存储结构,cpu永久存储的原理,s7-200 cpu内永久保持型存储区eeprom的方法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:27:47
西门子plc s7-300/400数据比较程序的例子

在西门子S7-200与S7-300/400 plc中,分别使用plc梯形图与指令表,来编写一个数据比较程序,这里说一说西门子plc数据比较程序的不同实现方法,供大家学习参考。
时间:2020-03-18 14:16:29
【图】西门子step7编辑与保存数据块的方法图解

西门子step7编辑与保存数据块的方法,包括输入共享数据块的数据结构,输入用户自定义数据类型(UDT)的数据结构,在数据视图中编辑数据值,将数据值重新设置为其初始值等。
时间:2020-03-09 09:44:59
【图】西门子s7-300 plc的数据类型有哪些?

西门子s7-300 plc的三种数据类型,基本数据类型、复合数据类型和参数类型,详细介绍了这些数据类型的分类与功能,重点是基本数据类型与复合数据类型的使用方法。
时间:2020-02-21 10:51:25
西门子s7-300 plc的三种数据类型

西门子s7-300 plc的三种数据类型,s7-300的数据类型分为:基本数据类型、复合数据类型和参数类型,详细介绍了西门子s7-300常见数据类型的功能及用途,一起来了解下。
时间:2020-02-21 09:50:25
- 上一篇:西门子s7-300模块热插拔功能技术分析
- 下一篇:西门子plc命名规则说明




