西门子s7-300模块热插拔功能技术分析
来源:电工天下时间:2017-03-30 21:44:16 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300模块热插拔功能技术分析
西门子S7-300作为PROFIBUSDP主站下挂DP从站ET200M、ET200S、ET200iS,支持热插拔功能;(需要使用有源总线底板,如下说明)
注:采用S7-300作为主站的软冗余系统无法实现热插拔全部功能。
当将ET200M从站上的模块拔出时,CPU不停机,主CPU、备用CPU上的SF灯亮,BUSF灯闪烁,ET200M从站上的2块IM153-2模块的SF灯亮,BF灯闪烁,该ET200M从站上所有模块的I/O值被清0,S7-300主站失去对该ET200M从站的控制能力。
当再次将模块插入到ET200M站上时,系统从主CPU切换到备用CPU,SF、BUSF、BF灯熄灭,软冗余系统重新回到正常运行状态。
总之,S7-300的PLC只能通过ET200M实现热插拔。
热插拔是通过给ET200M模板配置6ES7195等有源底板实现的。
热插拔与IM153的型号选择无关。如果要求ET200M有冗余的通讯则IM必须选择IM153-2。
西门子s7-300 plc软冗余系统和热插拔:
Siemens有源总线模块和导轨主要应用于软冗余系统和热插拔(带电更换ET200M上的I/O模块)系统,以下是关于siemens热插拔功能的定义:
1、带电插拔模块时,确保不造成模块的硬件损坏;
2、带电插拔模块时,CPU不停机,并产生报警;
3、带电插拔模块时,该模块I/O通道的数值保持不变,而其他模块的运行不受影响;
4、带电插拔模块时,CPU中触发中断组织块或通过DP诊断程序块,得到模块拔出或插入的事件信息,在用户程序或中断组织块OB**中进行相应控制逻辑和I/O通道的处理;
采用S7-300作为主站的软冗余系统无法实现热插拔全部功能,不具备以上所列第3,4条目中的功能。
当将ET200M从站上的模块拔出时,CPU不停机,主CPU、备用CPU上的SF灯亮,BUSF灯闪烁,ET200M从站上的2块IM153-2模块的SF灯亮,BF灯闪烁,该ET200M从站上所有模块的I/O值被清0,S7-300主站失去对该ET200M从站的控制能力。
当再次将模块插入到ET200M站上时,系统从主CPU切换到备用CPU,SF、BUSF、BF灯熄灭,软冗余系统重新回到正常运行状态。
若要在软冗余系统中实现热插拔的4项功能,您必须使用S7-400作为软冗余系统的主站。
相关文章西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计

有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子plc模块支持哪些传感器类型?

有关西门子plc模块支持哪些传感器类型,包括西门子s7-200、西门子s7-200smart、西门子s7-1200、西门子s7-300等支持的传感器类型,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-03-09 10:00:56
西门子s7-300系列plc模块化结构设计图解

西门子S7-300系列PLC是模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展,主要组成部分有导轨(RACK)、电源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块(IM)、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)等。
时间:2020-02-21 09:57:47
西门子plc与模块支持的传感器类型大全

西门子plc与模块支持哪些传感器类型,包括西门子S7-200所支持的传感器类型、西门子S7-200smart所支持的传感器类型、西门子S7-1200所支持的传感器类型、西门子S7-300所支持的传感器类型等。
时间:2020-02-21 09:32:37
西门子s7-300模块化结构的功能

西门子s7-300模块化结构的功能,介绍了s7-300/400模块化结构,模块化控制器的组成部分,s7-300模块化结构安装现场, 以及s7-300系列plc系统构成框图及主要功能。
时间:2020-02-21 08:10:13





