有关西门子plc与模块支持哪些传感器类型,包括西门子S7-200所支持的传感器类型、西门子S7-200smart所支持的传感器类型、西门子S7-1200所支持的传感器类型、西门子S7-300所支持的传感器类型等。
1、西门子S7-200所支持的传感器类型
S7-200系列的输入端既支持源型也支持漏型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):

2、西门子S7-200smart所支持的传感器类型
S7-200smart与S7-200一样输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):

3、西门子S7-1200所支持的传感器类型
S7-1200输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器。(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):

4、西门子S7-300所支持的传感器类型
S7-300的DI模块很多,要具参数分需要在硬件组态中查看(具体接法请参考第二步)
1)S7-300的大部分DI模块均为漏型(应该选取PNP型的传感器),在硬件组态时不提示源型还是漏型,就是默认为漏型的意思,如:321-1BL00:

2)S7-300的源型DI模块(应该选取NPN传感器),如:6ES7 321-1BH50-0AA0:

3)源型/漏型两用式DI模块(既可NPN也可以PNP型传感器):如:6ES7 321-1BP00-0AA0

5、西门子S7-1500所支持的传感器类型
S7-1500系列中现推出的DI模块有漏型,接PNP型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6ES7 523-1BL00-0AA0


有支持源型的DI模块,接NPN型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6ES7 131-6BF60-0AA0
相关文章西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解

西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子S7-200数据类型关系入门

西门子s7-200中各数据类型之间的相互关系,学习西门子s7-200 plc编程时,不仅要掌握好数据类型的基础知识,对于不同数据类型间的关系,也必须了如指掌才行。
时间:2021-10-23 06:50:08
西门子S7-200数据类型入门教程

学习西门子s7-200 plc编程,必须掌握好数据类型的基础知识,数据类型决定了数据可接收哪些数值,使用该数据可执行哪些指令,即数据类型定义了允许的数据范围和允许的指令。
时间:2021-10-23 06:25:02
西门子plc编程符号地址的二种类型

西门子plc编程符号地址的二种类型,分为未用符号显示、无符号地址显示两种,这两个选项无显示过滤设定项,分别用于显示符号地址与绝对地址。
时间:2020-11-17 13:19:17
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计

有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03