西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
来源:电工天下时间:2022-09-18 14:31:06 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
西门子plc顺序功能图
1、单序列
单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图,如图7.50。每一步的后面仅接有一个转换,每一个转换的后面只有一个步。
2、选择的分支与合并
选择序列的开始称为选择分支,如图1(a)。转换符号只能标在水平连线之下。如果步5是激活的,并且转换条件e=1,则发生由步5到步6的进展。
如果步5是活动的,并且f=1,则发生由步5到步9的进展。在选择序列的分支时,一般只允许同时选择一个序列。

图1 选择序列的分支和合并
选择序列的结束称为选择合并,如图1(b)。几个选择序列合并到一个公共序列时,用需要重新组合的序列相同数量的转换符号和水平连线来表示。
转换符号只允许标在水平连线之上。如果步5是活动的,并且转换条件m=1,则发生由步4到步12的进展。如果步8是活动的,并且n=1,则发生由步8到步12的进展。
3、并行分支
并行序列的开始称为并行分支,如图2(a)所示。当转换的实现导致几个序列同时激活时,这些序列称为并行序列。当步3是活动的,并且e=1,则4、6、8这三步同时被激活,同时步3变为不活动。为了强调转换的同步实现,水平连线用双线表示。步4、6、8被同时激活后,每个序列中的活动步的进展将是独立的。在表示同步的水平双线之上,只允许有一个转换符号。

图2 并行序列的分支和合并
并行序列的结束称为并行合并,如图2(b)所示。在表示同步的水平双线之下,只允许有一个转换符号。当直接连在双线上的所有前级步都处于活动状态,并且转换条件d=1时,才会发生步3、5、7到步8的进展。即3、5、7同时变为不活动的,而步8变为活动步。
4、跳转与循环
向下面非相邻状态的直接转移或者向系列外的状态转移被称为跳转,以箭头符号表示转移的目标状态,如图3(a)所示。向上面状态的转移被称为重复,与跳转一样,用箭头符号表示转移的目标状态,如图3(b)。

图3 跳转与循环
相关文章西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法

西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
时间:2022-09-20 19:49:42
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc S7200多个寄存器累加程序

西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
西门子plc数学运算指令的分类

西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法

西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
plc流量累积计算程序实例

plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51





