行程开关与西门子plc的接线问题
来源:电工天下时间:2020-03-12 17:04:40 作者:老电工手机版>>
行程开关与西门子plc的接线问题
问题:
使用2只行程开关作为输入西门子plc的触发信号,用于控制气缸往复运动并进行限位,但行程开关的额定电压都为220v或380v,所用的西门子plc却是dc24v供电的,i1和i2应该如何连接行程开关?
解答:
机械式的行程开关为机械触点,无论额定电压是380v或220v,均可以直接连接西门子plc的开关量输入点输入点(i1~i24)。
建议接行程开关的常闭点,万一断线时 相当于有信号(指的是行程到位),可以保护设备(停机)。
行程开关的一根线接输入点i(i1~i24均可),另一根接电源(接西门子plc最左侧的供电端子l,也是开关量输入的共用端。信号电源与工作电源共用同一路dc24v电源)。