西门子plc立即读指令用法图解
对立即读功能,必须建立一个符号网络。

图1 IMD_READ(立即读)指令应用举例
对一些在时间上有苛刻要求的应用,要能比正常情况更快速地读出当前的数字输入状态,正常情况是每一个OB1扫描周期读一次。应用立即读指令,能够在扫描到立即读指令梯节的当时,就从数字输入模板上读到数字输入的状态。否则必须等待到下一个OB1扫描周期结束时,I存储器区域用P存储器的状态进行更新时,才能知道输入点的新的状态。
为了实现从一个输入模板立即读一个输入(或多个输入)的状态,应用外部设备输入存储器区域( PI)代替输入存储器区域(I)。对外部设备输入存储器区域可以读整个字节、字或双字。因此,单个的数字输入状态,不能由触点单元(位)来读得。
为了根据立即输入的状态,有条件地允许电压通过,按以下步骤处理:
1)由CPU读包含有关输入数据的一个PI存储器字;
2)一个PI存储器字与包含触点内容的一个常数进行“字与”运算,如果输入触点为“1”,会产生一个非“0”的结果;
3)测试累加器的非“0”条件。
注:为了能够存储网络,必须指定MWx,其中x是任何允许的数。
对于WAND_W指令的说明:
PIW 1:0000 0000 0010 1010
W#16#0002:0000 0000 0000 0010
指令运算结果:0000 0000 0000 0010
在本例中,立即输入I1.1是与I4.1和I4.5串联。在PIW 1外设“字”中包含立即输入I1.1的状态,而PIW 1与W#16#0002常数“字”,执行WAND_W指令运算后,如果在PB 1中的I1.1“位”(第2位)的状态是“真”(true,“1”状态),则运算的结果不等于“0”,由于执行WAND_W指令的结果不等于“0”,则上例梯节中的“<>0”触点上将有电压通过。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类

西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法

西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
- 上一篇:西门子plc比较指令的功能说明
- 下一篇:plc地址上升沿检测指令功能与应用实例