有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
西门子s7-300下载程序报错
1、选中cpu 右键---plc—模块信息

2、在诊断缓冲区中查出错的信息
如下图,提示模拟量地址错误地址320

3、再次点“更新”提示错误地址256

4、再次点“更新”提示错误地址258

5、再次点“更新”提示错误地址262

6、地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”

提示模块错误
如下图:im 365后面挂的3个模块都出现红叉,错误

此问题可能是im365与第一个ao模块中间的u型连接器坏掉了,从而后面几个模块都不发正常连接
解决方法:im365与ao模块的u型连接器与最后吗的ao与ai模块的u型连接器对换一下位置然后再在线查看,提示最后一个ai模块出现红叉,连接出错。说明问题就是出在u型连接器上面。