plc的(P)RLO正跳沿检测指令用法实例
来源:电工天下时间:2017-04-04 07:17:50 作者:老电工手机版>>
plc的(P)RLO正跳沿检测指令用法实例
符号:<address>
---(P)---
| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| <address> | BOOL | I、Q、M、L、D | 边沿存储位,存储RLO的上一信号状态 |
说明:---( P )--- (RLO正跳沿检测)检测地址中“0”到“1”的信号变化,并在指令后将其显示为RLO=“1”。将RLO中的当前信号状态与地址的信号状态(边沿存储位)进行比较。如果在执行指令前地址的信号状态为“0”,RLO为“1”,则在执行指令后RLO将是“1”(脉冲),在所有其它情况下将是“0”。指令执行前的RLO状态存储在地址中。
状态字:
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | 0 | X | X | 1 |
plc的(P)RLO正跳沿检测指令实例:
边沿存储位M0.0保存RLO的先前状态。RLO的信号状态从“0”变为“1”时,程序将跳转到标号CAS1。