西门子s7-300模式选择开关的档位用法
西门子s7-300 plc的模式选择开关(如图)共分4档:RUN-P(运行编程),RUN(运行),STOP(停止)和MRES(内存复位)4档。
1、RUN(运行) 打到此档,“RUN”绿色发光二极管点亮,PLC运行程序。此时仅能监控PLC中的程序,不能修改和下载程序。
2、STOP(停止) 拨到此档,“STOP”发光红色二极管点亮,PLC停止程序的运行,可以下载和修改程序。
另外,如果在处理一个S7程序时CPU 进入了STOP 状态,或者当您下载程序后无法将CPU 切换为RUN 状态,您可以从诊断缓冲区的事件列表中判断出(评估诊断缓冲区),此时,CPU必须打到STOP状态。 现故障的原因。
3、MRES(内存复位) 此档为非保持档位,释放后会重新回到STOP档。当模式开关拨到“MRES”档并保持3秒钟以上时,红色的“STOP”发光二极管开始慢闪;此时释放开关(回到“STOP”档),并在3秒内把开关又拨到“MRES”档(保持),当“STOP”红色发光二极管快闪时就说明PLC内存已经复位了。
内存复位的操作过程:
4、RUN-P(运行编程)

打到此档,红色的“STOP”二极管熄灭,绿色的“RUN”二极管点亮。如果红色的“STOP”二极管仍然处于发光状态,说明有错误出现,需要根据“诊断缓冲区”检查程序改正错误后才能下载。
在“RUN-P”档位下,可以下载程序,也可以监控测试程序(如在变量表VAT中修改变量的值),只不过其下载的块会立即被执行。
在下载程序时,注意事项:
1、下载程序时,只能在“STOP”或RUN-P“档位”,在“RUN-P”下载的块会被立即执行;
2、为了对错误做出快速准确的响应,可以分别下载程序块,这样在发生错误时就会清楚的知道是哪个块发生了错误,从而有针对性的解决问题;
3、在下载程序时,应按一下的顺序下载程序,即:先下载子程序块,然后是更高一级的程序块。
否则,PLC会进入“STOP”模式。为了避免这种情况发生,可以将整个程序一起下载到PLC中。
相关文章西门子S7-200高速计数器的模式与输入点

有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?

西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
【图】西门子s7-plcsim仿真软件仿真对象的选择方法

西门子s7-plcsim仿真软件仿真对象的选择方法,在s7-plcsim应用窗中设置有s7-plcsim仿真用的“仿真对象选择”快捷按钮,用于指定与显示仿真对象,一起来看看。
时间:2020-02-21 09:56:30
【图】西门子s7-plcsim仿真软件执行模式的用法

西门子s7-plcsim仿真软件执行模式的用法,在s7-plcsim应用窗中设置有“程序执行模式”选择快捷按钮,用于选择程序执行模式,录制与回话,程序执行模式选择的例子。
时间:2019-12-10 09:31:16
【图】西门子plc用一个开关控制三盏照明灯的设计方案

西门子plc如何用一个开关控制三盏照明灯,电路设计说明,用一个开关控制三个照明灯的接线图和梯形图,介绍了该电路的控制原理与功能,需要的朋友参考下。
时间:2015-12-18 14:29:57
西门子step7在stop模式下故障诊断的方法

西门子step7在stop模式下诊断的方法,确定STOP原因的基本步骤,选择与编程错误有关的消息,查找STOP模式中的栈内容,给诊断缓冲区条目打开块,来完成stop模式的故障诊断。
时间:2015-10-29 16:40:55
西门子plc s7-200网络通讯协议方式与选择

西门子plc s7-200网络通讯协议方式与选择,西门子S7-200CPU的通讯协议有PPI协议、MPI协议、PROFIBUS协议,在开放系统互联(OSI)七层模式通讯结构的基础上,这些协议在一个令牌环网络上实现。
时间:2015-10-23 11:25:33
【图】西门子plc s7-200转入运行模式的方法图解

西门子plc s7-200转入运行模式的方法,通过step7-micro/win软件将s7_200转入运行模式,s7-200的模式开关,必须设置为term或者run,当s7-200处于run模式时,执行程序。
时间:2015-10-05 07:45:34
- 上一篇:【问答】西门子plc模拟量使用问题大全
- 下一篇:西门子plc立即写操作的使用方法