西门子plc s7-200网络通讯协议方式与选择
来源:电工天下时间:2015-10-23 11:25:33 作者:老电工手机版>>
西门子plc s7-200网络通讯协议方式与选择
西门子S7-200CPU支持以下通讯协议中的一种或多种,它允许配置网络,实现应用要求:
1、点对点接口(PPI)
2、多点接口(MPI)
3、PROFIBUS-DP。
在开放系统互联(OSI)七层模式通讯结构的基础上,这些协议在一个令牌环网络上实现。这些协议是非同步的字符协议,有1位起始位、8位数据位、偶校验和1位停止位。通讯结构依赖于特定的起始字符和停止字符、源和目的地,报告文长度和数据校验和。如果使用相同的波特率,这些协议可以在同一个网络中同时运行而互不干扰。
1、PPI协议
PPI是一种主-从协议:主站设备发送要求到从站设备,从站设备响应,从站不发出信息,只是等待主站的要求和对主站的要求做出响应。主站靠一个PPI协议管理起来的共享连接来与从站通讯。
PPI并不限制于任意一个从站通讯的主站个数。但是在一hmi:主个网络中,主站的个数不能超过32个。选择PPI高级允许网络设备建立一个设备和一个设备之间的逻辑连接。对于PPI高级,每个设备的连接个数是有限制的。

图1 PPI网络

表1 S7-200支持的连接个数模块波特率连接数
如果在用户程序中使用PPI主站模式。S7-200CPU在运行模式下可以做主站。在使用PPI主站模式之后,可以使网络读写指令来读写另外的一个S7-200。当S7-2000作PPI主站时,他仍然可以做从站来响应其他主站的请求。可以使用所有的PPI协议和所有的S7-200CPU通讯,当与EM277通讯时,必须使用PPI高级。
2、MPI协议
MPI允许主-主通讯和主-从通讯,与一个S7-200CPU通讯,STEP 7-Micro/WIN建立主-从连接。MPI协议不能和一个作为主站的S7-200CPU通讯。网络设备通过任意的两个设备之间的连接通讯(由MPI协议管理),设备之间的通讯连接受S7-200或者EM277模块所支持的连接个数限制。对于MPI协议,S7-300和S7-4000plc可以用XGET和XPUT指令来读写S7-200的 数据(指令信息参考S7-300和S7-400的编程手册)

图2 MPI网络
3、PROFIBUS协议
PROFIBUS协议通常用于实现与分布式I/O(远程I/O)的高速通讯。可以使用不同厂家的PROFIBUS设备。这些设备包含普通的输入/输出模块、电机控制器和PLC。PROFIBUS网络通常有一个主站和若干个I/O从站,从站的类型和站号由主站初始化,使网络上的从站设备与配置相匹配。主站不断地读写从站的数据。
当一个DP主站成功的配置了一个DP从站之后。他就拥有了这个从站设备。如果在网络上有第二个主站设备,他对第一个主站的从站访问将受到限制。

图3 PROFIBUS网络
相关文章西门子plc s7-200实时时钟指令todw用法

有关西门子plc s7-200实时时钟指令todw的用法,EN有效时,TODW指令可以将以地址T开始的8 bit的缓冲区中设定的当前时间和日期写入硬件时钟。
时间:2020-04-08 11:46:10
西门子plc s7-200 CPU电池卡怎么用?

有关西门子plc s7-200 CPU电池卡的用法,新版S7-200 CPU电池卡有两种型号,不同型号的CPU电池卡在使用时的注意事项不同,一起来了解下。
时间:2020-03-13 10:15:31
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?

西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
【图】西门子plc间网络通信的多种方式

西门子plc间网络通信的多种方式,包括S7-300/400之间互连,采用PLC与PLC通过以太网访问,采用两块CP343-1互连等,winlc与plc互连,以WinLC与S7-300互连为例说明。
时间:2020-02-21 10:55:33
西门子plc通讯网络的建立与使用过程

西门子plc通讯网络的建立与使用过程,为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型,在网络中使用中继器,选择网络电缆与网络连接器,西门子s7-200系列plc的端口使用网络隔离时,应使用rs-485中继器或者em277。
时间:2020-02-21 09:26:28
【图】西门子plc s7-200主站读取从站输入问题

有关西门子plc s7-200主站读取从站的输入问题,主站读取没有问题,但是写程序没能实现,当主站I有实际输入时,从站没反应,有遇到此问题的朋友参考下。
时间:2015-12-17 19:27:30
西门子plc s7-200实现二分之一分频电路的方法

西门子plc s7-200实现二分之一分频电路,用sr触发器指令编程,用加1计数器的方法,取其最低位作二分频输出,不了解的朋友参考下。
时间:2015-11-29 14:31:25
西门子s7-1200 udp通信协议的特点

西门子s7-1200 udp通信协议的特点,udp通信组态的方法,UDP 广播发送的方法,UDP是面向无连接的通讯协议,UDP数据包括目的端口号和源端口号信息,通讯不需要连接,实现广播发送。
时间:2015-11-29 11:26:30
- 上一篇:西门子plc的主要程序结构
- 下一篇:西门子s7-200子程序中定时器的用法