西门子plc s7-200与s7-300的mpi通信问题
来源:电工天下时间:2020-02-21 09:28:29 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc s7-200与s7-300的mpi通信问题,是否所有的型号西门子s7-200plc的端口都支持mpi通信,mpi通讯电缆的制作方法等,一起来了解下。
西门子plc的mpi通信问题
一、是否所有型号西门子s7-200plc的端口都支持mpi通信?
二、当西门子s7-300plc与s7-200plc(cpu224)进行mpi通信时200plc(cpu224)波特率为什么不能设为187.5k比特?mpi通讯电缆怎么制作?
1、西门子s7-200 cpu具有一到两个rs-485通信口,cpu上的通信口支持的通信协议有:
ppi协议:西门子专为s7-200开发的通信协议(主、从站都可以)
mpi协议:不完全支持(只有作从站时候才支持)
2、cpu上的通信口各自独立,每个通信口都有自己的网络地址、通信速率等参数设置。
通信口的参数在编程软件micro/win的“系统块”中查看、设置。
作为从站进行mpi通信时,支持19.2k、187.5k的通信波特率,请注意:新的设置只有在系统块下载到cpu中后起作用。
三、当西门子s7-300plc做主站与s7-200plc从站进行mpi通信时,通信电缆可以使用dp网络接头和电缆,在实际现场也是这样使用的。
二个dp网络接头加通信线,制作要规范,dp网络接头有一进一出,二个接头都要分别接进入绿a1和红b1,外部的终端电阻都打到on位置)连接300和200的plc。