西门子s7-300计数器的初始值错误与CPU停机原因
来源:电工天下时间:2021-10-08 09:32:12 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-300计数器的初始值引发的错误,出错后在模块信息的诊断缓冲区中可以看到“BCD转换错误”,将OB100中的10改为C#10就可以了。
西门子s7-300计数器的初始值引发的错误
在初始化组织块OB100中设置MW20的初始值为10。用MW20作S7计数器的预设值PV。计数器得到第一个计数脉冲时,系统错误SF灯亮,CPU停机。
CPU停机的原因:
计数器的预设值PV为BCD码,计数器得到第一个计数脉冲时,首先将OB100中设置的MW20的初值10转换为BCD码,10对应的16进制数为16#A,不是BCD码,所以出现编程错误。
出错后在模块信息的诊断缓冲区中可以看到“BCD转换错误”。
将OB100中的10改为C#10就可以了。
相关文章西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子plc的计数器指令使用说明

西门子plc的计数器指令的使用说明,西门子s7—200系列plc的计数器分为一般用途计数器与高速计数器,一般用途计数器用来累计输入脉冲的个数,包括增计数器、减计数器、增、减计数器等。
时间:2020-04-23 09:54:55
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点

有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
西门子s7-300子程序执行时间的是多少

有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13





