西门子plc梯形图程序设计实例(车间排风系统)
来源:电工天下时间:2016-01-11 17:21:23 作者:老电工手机版>>
西门子plc梯形图程序设计
西门子plc梯形图程序设计,实现一个车间排风系统,来了解下梯形图程序的设计过程。
西门子plc程序的设计无规定的方法,只要动作可靠、程序简捷、明了便是好程序。
通过典型应用程序的组合和灵活应用,以完成大多数常规程序的设计,是一般设计人员使用的基本方法之一。
假设某车间排风系统,采用S7-200 PLC控制,并利用工作状态指示灯的不同状态进行监控,指示灯状态输出的控制要求如下:
①排风系统共由3台风机组成,利用指示进行报警显示:
②当系统中有2台以上风机工作时,指示灯保持连续发光;
③当系统中没有风机工作时,指示灯以2Hz频率闪烁报警:
④当系统中只有l台风机工作时,指示灯以0.5Hz频率闪烁报警。
根据以上要求,PLC的程序设计可以按照如下步骤进行。
1、确定I/O地址
为实现本控制要求,系统至少应有3个输入与1个输出,假设所确定对应的输入/输出地址与状态如表9-5.1所示。

在以上PLC地址确定以后,即可以进行PLC程序的设计。PLC程序的设计可以根据系统的基本动作要求,分步进行编制,并充分应用前述的典型程序。
2、闪烁信号的生成程序
根据控制要求,为了实现控制要求中的报警灯闪烁,可以首先设计报警灯的闪烁信号生成程序。
注意:在大多数PLC中,一般都有特定频率的闪烁信号(系统内部继电器或标志位),当闪烁频率与系统信号一致时,可以直接使用系统信号。
本控制要求中有2Hz、0.5Hz两种频率的闪烁信号,可以采用图所示的闪烁信号生成程序。

图中采用的定时器T33、T34、T35、T36的计时单位均为lOms,定时器时间设定T33、T34为250ms(常数25),用于产生2Hz频率闪烁;T35、T36为Is(常数100),用于产生0.5Hz频率闪烁。
MO.1为2Hz频率闪烁启动信号,M0.2为2Hz频率闪烁输出:M0.3为0.5Hz频率闪烁启动信号,M0.4为0.5Hz频率闪烁输出。
3、风机工作状态检测程序
风机工作状态检测程序可根据已知条件以及I/O地址表,分别对2台以上风机运行、没有风机运行、只有l台风机运行三种情况进行编程,假设以上三种情况对应的内部继电器存储元件分别为MO.O、MO.1、M0.3,可以得到程序如图9-5.2所示。

4、指示灯输出程序
指示灯输出程序只需要根据风机的运行状态与对应的报警灯要求,将以上两部分程序的输出信号进行合并,并按照规定的输出地址控制输出即可。
合并图9-5.1与图9-5.2程序后,可以得到指示灯输出程序如图9-5.3所示。

图9-5.3中事实上MO.I、M0.3分别是M0.2、M0.4的启动条件,因此,利用M0.2直接代替MO.1与M0.2“与”运算支路;M0.4直接代替M0.3与M0.4“与”运算支路也可以得到同样的结果。
此外,由图9-5.2可见,MO.O、MO.1、M0.3不可能有2个或2个以上同时为“1”的可能性,因此,程序设计时不需要在图9-5.3中再考虑输出程序中的“互锁”条件。
5、完整的程序
作为本控制要求的完整实现程序,只需要将以上3部分梯形图进行合并即可。对于指示灯信号来说,无须考虑1个PLC循环时间的影响,因此,程序的先后次序对实际动作不产生影响。
相关文章西门子plc二分频电路梯形图与时序图

有关西门子plc二分频电路的梯形图与时序图,学习下西门子plc二分频电路的设计方法,注意梯形图与时序图的区别,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:33:17
【图】plc继电器控制电路移植法的梯形图设计

plc继电器控制电路移植法的梯形图设计,继电器控制电路移植法设计梯形图,继电器控制电路移植法设计梯形图设计步骤,plc控制的电动机正反转控制实例,供大家学习参考。
时间:2020-02-21 08:11:00
【图】西门子plc用四个按钮控制四盏灯的梯形图

西门子plc用四个按钮控制四盏灯的梯形图,实现的效果为:四个按钮分别控制四个灯,其中任意一个按钮按下时对应的灯亮,多个按钮按下时灯不亮,详细的设计方案与控制原理分析。
时间:2015-12-17 20:39:54
plc梯形图转语句表的例子

有关plc梯形图转语句表的方法,L是临时变量,所有的梯形图都可以转化成语句表,并非所有的语句表都可以转化成梯形图,只有附和一定格式的语句表方可转化成梯形图。
时间:2015-12-17 20:09:04
【图】西门子s7-300/400 plc位移指令功能与梯形图

西门子s7-300/400 plc位移指令的功能,s7-300/400的移位指令的功能没有s7-200强,六大特点,s7-300/400移位指令的梯形图编程格式,一起来看看。
时间:2015-11-19 15:41:41
【图】西门子plc比较指令编程梯形图与指令表程序

西门子plc比较指令编程梯形图与指令表程序,分别利用plc梯形图与指令表,在西门子s7-200与s7-300/400 plc编制满足控制要求的数据比较程序,根据要求设计的梯形图与指令表程序。
时间:2015-11-19 15:20:30
【图】西门子plc数学运算指令与梯形图编程方法

西门子plc数学运算指令与梯形图编程方法,包括整数、双整数、浮点数的四则运算,s7-200的执行过程,s7-300/400的执行过程,四则运算编程注意事项等。
时间:2015-11-19 08:02:48
【图】西门子step7-mirco/win梯形图程序的输入图解

西门子step7-mirco/win梯形图程序的输入,包括建立项目、创建新项目、输入程序、程序的编辑等几个方面,包括梯形图指令的输入,梯形图编辑器的操作等。
时间:2015-11-18 22:11:06