一个按钮控制三组灯的plc电路设计方案
用一个按钮控制三组(或三个)灯,以达到控制灯的亮度。由plc 组成一个控制器,每按一次按钮增加一组灯亮;三组灯全亮后,每按一次按钮,灭一组灯(为了使每组灯亮的时间尽量相等,要求先亮的灯先灭);如果按下按钮的时间超过2s,则灯全灭。
控制方案设计:
1、输入/输出元件及控制功能
输入/输出元件及控制功能

2、电路设计
根据控制要求,可用字节加一指令inc_b组成一个计数器,计数值用mb0的低3位表示,用计数结果控制三个灯的组合状态。计数器计数值与三组灯的逻辑关系如下表所示。
三组灯显示输出真值表

根据上表画出q0.0、q0.1、q0.2的卡诺图。
q0.0的卡诺图如图1-1所示。

根据q0.0 的卡诺图写出q0.0 逻辑表达式如下:
![]()
同理,画出q0.1、q0.2 的卡诺图,写出q0.1、q0.2 逻辑表达式如下:

当计数值mb0=2#00000110 时,即当m0.1=1、m0.2=1 时,将计数器复位。由上述关系画出plc 接线图和控制梯形图,如图1-2 所示。