编程实现西门子INT类型转S5TIME类型的方法
将待转换的INT类型数据通过MOV指令传送到MD100,将MD100乘以1000后重新存储到MD100(目的是将输入的数据转换为ms单位),将转换为ms单位的MD100通过MOV指令传送到临时变量TIM中(TIME类型),利用FC40将TIME类型转换为S5TIME类型后存储到临时变量S5TIM中(S5TIME类型),这时的S5TIM就可以直接使用了。