【图】POFF报警故障的几种原因
来源:电工天下时间:2015-09-17 16:42:47 作者:老电工手机版>>
POFF报警的七大原因
如图:

图一 高力发CH3000型110kW变频器的电压检测相关电路
接手一台高力发CH3000型110kW变频器,上电报POFF故障,将相关电压检测电路(即POFF报警电路)测绘了一下,如图一所示。图一上部分,为直流电压检测电路,中部为KM状态检测电路(实际未用),图下部分为输入电源缺相检测电路。
将U2的3、4脚短接,屏蔽输入电源缺相故障后,仍报POFF,试调VR1,使电压检测信号电压在0~5V范围内变化,发现一个奇怪现象:在3.8V以下时报POFF故障,在3.8V以上时报E-07(意为输入电压异常),报警动作电压范围变窄,由一个线性段变为一个点。
无法调至不报故障的一个点上。根据同类机比对,此电压调至2.7V左右时,对应显示直流电压值为530V,而且该电压在相当大的范围内,如2.4V~3.5V之间,变频器都能正常工作。而更为奇怪的是,故障动作时,调出故障时直流电压显示值,无论在3.8V以下或以下,均显示378(直流回路电压值),MCU对输入电压已经无法作出正常的判断!
检修图一所示电路,确认电路工作完全正常,那么POFF(和相关过/欠压故障),究竟还和哪些电路、哪些因素相关联呢?
大概有七个方面的因素,会导致变频器上电报POFF,或OU或其它与电压检测相关的故障:
1、输入电压检测电路,报警时可短接报警光耦的3、4脚;
2、KM状态检测电路,报警时可短接报警光耦的3、4脚;
3、直流电压检测电路,确认输入至MCU引脚的检测电压值是正常的;
4、+5V MCU供电电压偏低,引发POFF或相关报警,如通讯异常等;
5、处理电流、电压、温度信号的末级运放电路,经常引入一个-2.5V或+2.5V的基准电压,以实现将正负检测信号转换为0~5V信号的目的,需确认该基准电压的正常与否;
6、在MCU的VREF引脚,也有一路基准电压引入,经常为+2.5V或5V,用于内部A-D转换的基准参考,当该电压异常时,会导致内部数据计算错误,误报OU、LU或OL、OH等故障;
7、EEPROM存储器内部相关数据(如额定电流、直流回路电压等)异常时,LU、OU、OL等误报警。
综合以上,并配合故障现象进行分析,可能为EEPROM存储器内部相关数据异常,引发POFF或E-07的误报警。为验证故障判断是否正常,将同一MCU主板上的存储器24C04A与该故障主板上的存储器调换,上电,显示与操作正常。
该故障的修复,有一定的偶然性,如联想不到是EEPROM存储器的问题,则会出现无法修复的结局。是否还有第八条原因,导致POFF故障呢?有时候想啊,应该有一个变频器生产协会,规定设计者,必须依据故障原因报出明确的故障代码,而不是以模糊的POFF一报了之,不考虑检修者的难处啊。
有时候,思路决定出路。一般检修者,可能会检修到1、2、3方面的原因,而4、5、6、7,则表现为疑难故障了。对4、5、6、7故障的修理,与检修者的维修经验,甚至是联想能力,都有很大的关系。
相关文章西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
时间:2022-04-28 18:32:39
PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏

有关PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏功能的用法,WinCC报警记录中Group Messages下的User Defined中添加新的组消息,设置组消息对话框的相关属性,报警记录中组态好相应的自定义消息。
时间:2020-04-25 14:00:47
西门子step7如何诊断硬件与网络故障?

西门子step7诊断硬件与网络故障的方法,包括诊断的必要条件,用快速视图诊断故障,用cpu的诊断缓冲区诊断故障,用诊断视图进行诊断等,一起来了解下。
时间:2015-11-27 06:36:43
使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法

使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法,在DP时代,用FB125或FC125诊断DP网络故障,非常方便,FB126是FB125的升级版,用它可以诊断DP和PN网络的故障。
时间:2015-11-05 04:11:46
西门子step7在stop模式下故障诊断的方法

西门子step7在stop模式下诊断的方法,确定STOP原因的基本步骤,选择与编程错误有关的消息,查找STOP模式中的栈内容,给诊断缓冲区条目打开块,来完成stop模式的故障诊断。
时间:2015-10-29 16:40:55
已存储程序的MMC卡出现故障怎么办?

已存储程序的MMC卡故障的原因与解决方法,将MMC卡插入CPU-313C中(原先的程序未删除),CPU-313C报故障,黄灯始终闪烁,并且通讯不上,已存储程序的MMC卡报此故障的原因,以及完整的解决方法。
时间:2015-10-20 15:54:51
【图】博途wincc添加报警变量的方法步骤

博途wincc如何添加报警变量,添加要报警的名称位以及报警类别,设置中关联变量以及触发模式,添加一个警报视图,步骤很简单,博途wincc添加报警变量so easy。
时间:2015-10-19 12:28:09
【图】西门子plc s7-200常见故障现象

西门子plc s7-200常见故障现象,西门子plc s7-200内部rs485接口电路图,R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好,R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好,Z1或Z2、SN75176损坏,R1和R2完好等。
时间:2015-10-02 09:37:42