西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明
来源:电工天下时间:2022-04-28 18:32:39 作者:老电工手机版>>
西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:
F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1)。
F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
F04 相位出错,网侧熔断器熔断当电源电压被切断而端子37(ON)通电时发生。
F05 电源电压超出了允许偏差范围(+15/-20%)。
F06 通过串行接口收到的数据,奇偶校验错误。
F07 通过串行接口收到的数据,句法错误。
F08 通过串行接口收到的数据,帧错误。
F09 通过串行接口收到的数据,溢出错误。
F10 超速信号,如果超出设置在参数E21 的速度,就会发出响应。对E21=0 时,这一故障信号被关闭。

F11 测速机故障(模拟测速机)或电枢电路中断电缆被切断,测速机超负荷或测速机极性出错。速度实际值脉动太大。(在软件版本1.0,F11 是模拟测速机的故障信号,从软件版本4.0 起,脉冲编码器故障F24)
F12 I>300%,电流实际值>整流器额定直流电流的300%
F13 I2t 监控响应(电动机太热)这一故障信息对P70=0 无用。补救措施:减小电动机负载。
F14 外部故障。通过选择开关量选择输入(端子39 或40)使外部故障监控有效(P83,P84)。如果端子39 或40 处出现低电平信号超过1 秒钟,就会出现此故障信息。在运行状态o4 时延迟时间为2秒。
F15 速度调节器监控:给定值与实际值之差>P27 的时间≥P43可能的原因:- 性能差的速度调节器最优化;- 测速机电缆被切断,测速机极性错误。
F16 传动系统堵转:传动系统静止时IA≥I 限幅,可以通过参数P43 来设置停车时间。对于P43=0,该故障信息无用。
F18 尽管弱磁最大但传动系统未达到额定转速,仅适用于外部励磁电源单元。该故障仅可能在绘制励磁特性曲线时发生。可能的原因:- 响应电压P77 设置成<120V;- 励磁电流实际值与给定值不一致,补救措施: 在检查P77 后重新绘制励磁特性曲线。
F19 电枢电流无法流通,例如熔断器烧断,电缆被断开等,可能的原因:- 励磁电流太高(P76);- 响应电压太高(P77)。
F20 电子板电源故障(5U1,5V1,5W1)电子板电源出现超过1.28 秒的故障信号,或者监控设备发生周期性响应。
F22 在电子板电源(5U1,5V1,5W1)和功率部分电压(1U1,1V1,1W1)之间的相序分配故障。补救措施:确保功率部分与电子板电源具有相同的相序。
F23 双口RAM 接口耦合故障。不完善的工艺或接口板。详细资料参见选件板的操作指导说明。
相关文章西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
【问答】西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题,定时器的bi是十六进制数剩余时间值,bcd端输出的是s5t#格式的bcd码,用bi输出值参与比较会方便。
时间:2020-03-09 10:03:01
cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题

有关cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题,在SFC chart的属性中设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式,以让cpu重启sfc chart自动运行。
时间:2020-02-21 10:21:48
【问答】西门子s7-300寄存器间接寻址问题

西门子s7-300寄存器间接寻址问题,《S7-300/400 PLC应用技术》第3版书上第163页的FC1程序中,第4条指令L W [AR1,P#0.0],后面注释是取指针第1个字内的数据块编号。
时间:2020-02-21 09:30:31
西门子s7-300编程电缆的应用问题

西门子s7-300编程电缆的应用问题,西门子s7-300编程电缆的特性与技术参数,step7 软件的设置,PC适配器的功能与用法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-02-21 09:14:25
【问答】西门子plc模拟量使用问题大全

西门子plc模拟量使用问题大全,S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址,如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235),S7-200 模拟量输入模块时接收到不稳定值的问题等。
时间:2019-12-21 08:17:17
plc程序实现正反转检测的问题

有关plc程序实现正反转检测的方法,I0.0为A接近开关的输入口,I0.1为B接近开关的输入口,轮子转动时会有二种情况,一起来学习下。
时间:2015-12-18 14:52:01
【图】西门子plc s7-200主站读取从站输入问题

有关西门子plc s7-200主站读取从站的输入问题,主站读取没有问题,但是写程序没能实现,当主站I有实际输入时,从站没反应,有遇到此问题的朋友参考下。
时间:2015-12-17 19:27:30
- 上一篇:profibus dp与pa有什么区别
- 下一篇:返回列表





