【问答】西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题
来源:电工天下时间:2020-03-09 10:03:01 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题,定时器的bi是十六进制数剩余时间值,bcd端输出的是s5t#格式的bcd码,用bi输出值参与比较会方便。
西门子s7-300定时器的剩余时间
问题:假如西门子s7-300定时器的设定时间为s5t#10s,其剩余时间值要和5s比较,应该用定时器的bi或bcd输出中的哪一个?比较式中的常数是多少?
回答:
定时器的BI是十六进制数剩余时间值,BCD端输出的是S5T#格式的BCD码。用BI输出值参与比较更方便一些。
在脉冲定时器定时的时候断开输入端,剩余时间值保持不变(见下图)。图中16#35=53,单位为100ms。
要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较。
可以尝试设定值为5s和100s时BI的剩余时间值的单位。
如图: