西门子plc中npn与pnp传感器的接线图【多图】
来源:电工天下时间:2015-10-17 00:46:56 作者:老电工手机版>>
1、plc输入端的类型
西门子PLC输入端源型和漏型的定义:源型、漏型是根据PLC接线端子上I点的电流流向来区分的(西门子PLC与三菱PLC的定义相反,三菱PLC定义:源型、漏型是根据COM端电流流向来区分)
源型:电流从I点流出时,意为电流源头;
漏型:电流从I点流入时,意为电流流向处;
2、npn传感器接入plc(西门子plc是源型输入接法)
电流走向:24v+----com端----i0.0(电流从i点流出)----传感器out端----传感器0v端----0v,如下图:

3、pnp传感器接入plc(西门子plc是漏型输入接法)
电流走向:24V+---传感器24V----传感器out端----I0.0(电流流入I点)----COM----0V,如下图:
传感器的分类
1、NPN(源型):当导通时输出低电平
当导通时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平:0V。

NPN型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类
NPN-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出低电平;
NPN-NC(常闭型):不接通时输出低电平;接通时无输出;
NPN-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。
2、PNP(漏型):当导通时输出高电平
当导通时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线,24V。
PNP型传感器根据安装逻辑方式的三种类型:
PNP-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出高电平;
PNP-NC(常闭型):不接通时输出高电平;接通时无输出;
PNP-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。
相关文章西门子plc模拟量模块接线图的设计

有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子plc中npn与pnp传感器接线图

有关西门子plc中npn与pnp传感器的接线图,介绍了plc输入端的类型,分为npn传感器接入plc、pnp传感器接入plc,npn型传感器的三个分类,pnp型传感器的三个分类。
时间:2020-04-08 12:36:02
西门子s7-200 plc控制系统的原理接线图

一个西门子s7-200 plc控制系统的原理图,学习下西门子s7-200plc控制系统的线路接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2015-11-24 11:01:27
西门子EM231模拟量输入模块如何接线?接线图说明

西门子EM231模拟量输入模块的接线方法,西门子EM231模拟量输入模块的接线图说明,开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围,开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2015-10-23 14:31:23
西门子plc输入端的类型_npn与pnp传感器的接线方式

西门子plc与npn与pnp传感器的接线方式,详细介绍了plc输入端的类型,分为漏型与源型,NPN传感器接入plc、PNP传感器接入plc的操作方法,一起来了解下。
时间:2015-10-19 11:46:50
【图】西门子plc通讯线rs485串口接线图

西门子plc通讯线rs485串口的接线图,西门子plc通讯线rs485串口的接线方式,用profibus 总线连接器和电缆,连接二个或多个s7-200plc,如果s7-200与与300、400或hmi通讯,则不能如此使用。
时间:2015-09-19 05:33:20





