博途调试程序下载到plc后报错怎么办?
来源:电工天下时间:2015-10-19 18:50:49 作者:老电工手机版>>
博途调试程序下载到plc后报错的解决方法
问题描述:
现场调试时,程序(未调试过),下载进plc中后,发现报错,出现无法启动之类的问题。

在程序中,添加加入:0B55 OB56 OB57 OB82 OB83 OB100

解决方法:
1、查看硬件组态是否出错

如果硬件组态无错
将原来的程序(带硬件组态)另保存一下。
然后,将其中的原来的程序块删除,只保留硬件组态,并下载如plc中。

断电在上电
2、如果正常再将原来的程序下载(一般都能成功启动)。
3、如果不正常则是plc外部接线或者plc硬件的错误,与程序无关。