【图】博途wincc使用内部变量切换画面的方法
来源:电工天下时间:2015-10-21 14:47:35 作者:老电工手机版>>
博途wincc使用内部变量切换画面的方法
1、新建一个内部变量“qiehuan” INT型-----事件----选择函数“根据编号激活屏幕”并选择建立的前面建立的变量设置对象号0

2、查看要选择切换的画面---属性---常规----画面编号
如下图 根画面的编号为“1”

如下图 画面_1的编号为“2”

对应的往变量“qiehuan”中写入1 会画面会切换到编号为“1”的画面;如果往变量“qiehuan”中写入2画面会切换到编号为“2“的画面;依次律推。
3、在跟画面(编号为1) 建立一个按钮----事件---按下---“设置变量”对应的变量“qiehuan” 值为“2”
动作为:按下该按钮时,会将“2”写入 变量“qiehuan”中

4、同样在画面_1中建立一个按钮----事件---按下---“设置变量”对应的变量“qiehuan”值为“1”
动作为:按下该按钮时,会将“1”写入 变量“qiehuan”中

相关文章西门子s7-200 plc局部变量参数与功能详解

有关西门子s7-200 plc局部变量参数与功能说明,包括IN 调用POU提供的输入参数,OUT 返回调用POU的输出参数,IN_OUT 数值由调用POU提供的参数等,一起来了解下。
时间:2015-12-18 15:54:35
WinCC变量线性变换的步骤

有关WinCC变量线性变换的步骤,分为创建项目,建立过程变量,配置线性变换及组态画面,检查测试效果等,可以通过 WinCC 的线性变换来处理,WinCC 线性变换的操作步骤,供大家学习。
时间:2015-12-13 09:12:25
西门子PCS7中DB块变量自动上传的方法图解

西门子PCS7中DB块变量自动上传的方法,分为四个步骤,插入一个全局数据块,在数据块中定义数据结构和格式,定义数据块的属性等,针对自定义的DB块同样也可以通过设置相关属性自动上传的OS中。
时间:2015-12-13 07:01:28
PLC变量控制屏幕跳转的方法举例

有关PLC变量控制屏幕跳转的方法,在plc程序中,一个变量从0变为1,控制某一个屏幕跳出,在程序中给画面编号变量赋值对应的画面号,不了解的朋友参考下。
时间:2015-12-12 21:35:21
【图】西门子Step7变量表的使用方法

西门子step7变量表的使用方法,西门子在Step 7中提供了变量表这个功能,可以对整个项目中任意变量建立表格进行观察,介绍了变量的监控,变量的修改,对I/O点位进行强制的操作方法。
时间:2015-12-03 02:35:34
【图】西门子STEP7-Micro/WIN编程软件变量声明表的使用

西门子STEP7-Micro/WIN编程软件变量声明表的使用方法,包括变量声明表的打开,变量的分类,变量声明表的编辑,变量声明表中局部变量的绝对地址( Address)在编辑时不需要进行输入。
时间:2015-11-26 19:46:59
【图】西门子plc变量的功能说明

西门子plc变量的功能,在PLC程序中可以使用变量,以增加程序的通用性,可以通过变量使得同一逻辑块用于不同的控制场合,方便程序设计与检查。
时间:2015-11-19 11:15:18
西门子plc程序变量的三种类型

有关西门子plc程序变量的三种类型,西门子PLC中“程序变量”包括程序参数、局部变量(又称临时变量Temp)、静态变量(Stat)3种基本类型,这些类型的使用范围说明。
时间:2015-11-19 10:10:51




