西门子plc中“程序变量”包括程序参数、局部变量(又称临时变量temp)、静态变量(stat)3种基本类型。
1、程序参数
S7的程序参数用于传递逻辑块之间的数据。当采用调用式结构时,应通过参数定义执行被调用的逻辑块所需要的数据:也可以通过参数将被调用的逻辑块的执行结果返回给调用的块。
在S7中,从参数的用途与功能上,程序参数可以分为输入参数(IN)、输出参数(OUT)、输入/输出参数(IN OUT)3种;从参数的性质上可以分为形式参数(Format Parameter)与实际参数( Actual Parameter)2种。
①输入参数(IN):
它是逻辑块执行所需要的基本输入参数,在逻辑块中只能进行“读”操作,必须由调用它的其他逻辑块予以赋值。
例如,在图11-2.1中,信号A、B在逻辑块中为“触点”信号,它必须由调用它的块将其定义为IO.1、I0.2或Il.l、I1.2等具体而明确的输入地址(可以是绝对地址或符号地址,参见图11-2.2)。

②输出参数(OUT):
它是逻辑块执行结果存储所需要的基本输出参数,在逻辑块中只能进行“写”操作,必须由调用它的其他逻辑块定义地址,执行结果可以用于其他逻辑块。
例如,在图11-2.2中的信号C在逻辑块中为输出“线圈”信号,同样必须由调用它的逻辑块将其定义为QO.1或Ql.l等具体而明确的输出地址(可以是绝对地址或符号地址,参见图11-2.2)。
③输入/输出参数(IN- OUT):
它是逻辑块执行所需要的基本输入/输出参数,在逻辑块中可以进行“读/写”操作,在逻辑块中一方面要求有“初始值”输入(初始值可以在变量表中设定),另一方面又可以进行结果输出。因此,必须由调用它的其他逻辑块或变量表给定“初始值”;但在逻辑块的执行过程中将改变参数值,改变后的输入/输出参数同样可以用于其他逻辑块。
例如,在图11-2.2中的D在逻辑块中需要进行加“1”运算,它必须由调用它的块给定初始值( MW10),运算结果同时又保存在MW10中(参见图11-2.2)。
④形式参数与实际参数:
在使用了变量后,功能块中所使用的信号与数据只能以“符号”的形式出现,如图11-2.2中的A、B、C、D等,这些“符号”称为形式参数(Format Parameter)。而在调用块中对“符号”所赋予的实际地址或实际数值,如图11-2.2中的IO.1、I0.2、QO.1、MW10等称为实际参数(Actual Parameter)。
2、局部变量
S7中的局部变量又称为“临时变量(Temporary)”,它用于存储逻辑块内部中间状态暂存的寄存器(堆栈L),堆栈的状态仅在所在的逻辑块内部生效,不可以用于其他逻辑块。
3、静态变量
静态变量( Static)只能用于功能块FB,它存储在与功能块配套的即时数据块DI中,仅对所调用的FB块有效,结果可以记忆,但只能与FB配套使用,不能用于其他逻辑块。
4、变量的使用范围
程序变量在逻辑块中的使用有规定的范围,具体为:
组织块OB:只能使用临时变量(Temp);
程序块FC:可以使用临时变量(Temp)与程序参数输入(IN)、输出(OUT)与输入/输出(IN_OUT):
功能块FB:可以使用全部变量。
相关文章西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解

西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子S7-200数据类型关系入门

西门子s7-200中各数据类型之间的相互关系,学习西门子s7-200 plc编程时,不仅要掌握好数据类型的基础知识,对于不同数据类型间的关系,也必须了如指掌才行。
时间:2021-10-23 06:50:08
西门子S7-200数据类型入门教程

学习西门子s7-200 plc编程,必须掌握好数据类型的基础知识,数据类型决定了数据可接收哪些数值,使用该数据可执行哪些指令,即数据类型定义了允许的数据范围和允许的指令。
时间:2021-10-23 06:25:02
西门子plc编程符号地址的二种类型

西门子plc编程符号地址的二种类型,分为未用符号显示、无符号地址显示两种,这两个选项无显示过滤设定项,分别用于显示符号地址与绝对地址。
时间:2020-11-17 13:19:17
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-1500支持的传感器类型有哪些

西门子s7-1500支持的传感器类型,在西门子plc s7-1500系列中现推出的di模块有漏型,接pnp型传感器,比如:6es7 523-1bl00-0aa0。
时间:2020-04-23 09:39:44
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-1200支持的传感器类型有哪些

西门子s7-1200支持的传感器类型,在西门子plc s7-1200输入端,所支持的传感器类型,既有漏型也有源型。因此,在西门子s7-1200中,可以接npn传感器,也可以接pnp的传感器。
时间:2020-04-23 09:33:31