【图】西门子STEP7-Micro/WIN编程软件变量声明表的使用
来源:电工天下时间:2015-11-26 19:46:59 作者:老电工手机版>>
西门子STEP7-Micro/WIN编程软件变量声明表的用法
符号表( Symbol table)编辑的对象是用于整个plc程序的所有信号的符号地址的,而用于某一特殊逻辑块的局部变量所需要的符号地址必须通过“变量声明表(Variable declarationtable)”进行定义、编辑与添加。
1、变量声明表的打开
打开某一逻辑块的编辑页面,在程序编辑区的上方将显示“变量声明表”的显示页面(见图13-4.19)。

变量声明表显示页面的左侧为变量声明表的树状结构显示,右侧为对象显示区。双击对象显示区的对应图标,即可以打开变量声明表的编辑页面(见图13-4.20)。

2、变量的分类
在STEP7中,局部变量按照信号的性质与用途可以分为5种类型:
①IN:输入变量,输入变量为逻辑块中需要的输入信号,必须由调用该逻辑块的其他逻辑块提供具体的信号来源(即实际参数)。
②OUT:输出变量,输出变量为逻辑块中执行完成的结果输出,它可以返回给调用该逻辑块的其他逻辑块,结果输出的具体位置(即实际参数)由调用该逻辑块的其他逻辑块提供。
③IN-OUT:输入一输出变量,输入.输出变量兼有输入变量与输出变量的特性,变量的原始值由调用该逻辑块的其他逻辑块提供,但是在执行过程中,其状态将被逻辑块所修改,修改后的结果仍然返回给调用该逻辑块的其他逻辑块。
④TEMP:临时变量(Temporary Data),临时变量只是在程序执行过程中所需要的中间状态暂存单元,在程序执行完成状态不需要保存。
⑤STAT:静态变量(Static Data),仅用于功能块FB,它在逻辑块执行完成后可以保持其状态的不变。静态变量只在FB的即时数据块中使用。
3、变量声明表的编辑
变量声明表的编辑方法与符号表基本相同,注意事项:
①不同类型的逻辑块,可以使用的变量类型有所不同,例如,对于OB块只使用临时变量( TEMP),FC块不使用静态变量STAT。
②变量声明表中所显示、定义的项目对于不同类型的变量有所不同,例如,对于临时变量( TEMP)只有名称(Name)、数据类型(Data Type)、绝对地址(Address)与注释(Comment)四个项目的内容。
③变量声明表的名称(Name)需要通过编辑输入,但必须遵守前述的规则。
④变量声明表的数据类型( Data Type)需要指定,可以根据需要选择二进制位(Bool)、字节( Byte)、字(Word)、双字(DWord)、整数(Int)、双字长整数(Dlnt)、浮点数(Real)、S5时间( S5Time)等(见图13 -4.21)。

⑤变量声明表中局部变量的绝对地址( Address)在编辑时不需要进行输入,STEP7可以根据变量的类型,自动分配局部变量的地址给变量声明表。
⑥局部变量绝对地址以L进行存储,可以使用二进制位信号(如LO.O等)、字节信号(如LBO等)、字信号(如LWO等)。
⑦在变量声明表中的初始值(Initial Value)栏可以设定变量的初始值,编辑时一般不需要进行
输入,STEP7可以根据变量的类型,自动生成默认值。
变量声明表编辑完成后,利用菜单命令“File”一“Save”,可以将当前编辑的变量声明表连同“项目”一起进行保存:同样,利用菜单命令“File”一“Save As...”选项可改变文件名和文件夹保存位置。
相关文章西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解

西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子step7功能块定时器参数说明图解

西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子step7基本指令的分类与用法

西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 10:47:26
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?

如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。
时间:2020-03-10 10:46:07
【图】如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目?

如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目,二种方法,将win7或windows server 2008操作系统语言修改为系统提示语言,修改step 7项目属性,使其可在任何windows系统语言下均可打开。
时间:2020-03-10 10:29:17
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态

西门子step7编程软件的基本功能与系统组态,包括程序编辑语法检查功能,软件功能的实现,step7编程软件的界面外观,系统组态中模拟量输入滤波、设置脉冲捕捉、输出表配置的相关知识。
时间:2020-03-09 09:49:29
【图】西门子step7编辑与保存数据块的方法图解

西门子step7编辑与保存数据块的方法,包括输入共享数据块的数据结构,输入用户自定义数据类型(UDT)的数据结构,在数据视图中编辑数据值,将数据值重新设置为其初始值等。
时间:2020-03-09 09:44:59





