如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?
来源:电工天下时间:2020-03-10 10:46:07 作者:老电工手机版>>
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。
step7中工程项目需要MMC卡的空间量
确定控制程序所需的MMC卡的大小,具体步骤如下:
1、在STEP7 Manager中打开您的Project;
2、选中程序块,点击鼠标右键(或快捷键Alt + Enter),打开程序块的属性页面:

3、选择弹出窗口中的General-Part 2页面:

从上图中可以看出某个程序块在plc中占用装载内存和工作内存的字节数。
4、将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量加在一起:

这里的OB1程序块需要占用装载内存(即MMC卡)中的248个字节。

这里的FB101程序块需要占用MMC卡中的4490个字节。
5、将OB、FB、FC、DB(不包括SFC、SFB、System data)所需占用的字节数加在一起:

得到的总的字节数量在除以1024,就可以知道您的Project中的程序块需要多大的MMC卡空间。
6、如果已有Siemens的PLC和MMC,可以通过在线诊断,获取PLC工作内存和装载内存(MMC卡)的使用情况:
在STEP7 Manager界面中,选中CPU,用CP5611或PC-Adapter连接PLC的MPI通讯口,使用快捷键Ctrl + D,弹出PLC的诊断信息窗口:
当MMC卡未插入PLC中时:

因为PLC中没有插入MMC卡,Load memory RAM + EPROM列为空,Work Memory列中显示当前PLC的工作内存为48K,EPROM是S7-400、旧款S7-300使用的装载内存卡;
在PLC中插入MMC卡时:
使用快捷键Ctrl + D弹出PLC的内存使用情况:

可以看出PLC的内存使用情况为0%,空余128K装载内存和48K工作内存;
将程序下载到PLC当中:

使用Ctrl + D弹出PLC的内存使用情况:

可以看出,控制程序在PLC中对装载内存和工作内存的占用情况。
相关文章西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解

西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子step7功能块定时器参数说明图解

西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子step7基本指令的分类与用法

西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 10:47:26
【图】如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目?

如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目,二种方法,将win7或windows server 2008操作系统语言修改为系统提示语言,修改step 7项目属性,使其可在任何windows系统语言下均可打开。
时间:2020-03-10 10:29:17
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态

西门子step7编程软件的基本功能与系统组态,包括程序编辑语法检查功能,软件功能的实现,step7编程软件的界面外观,系统组态中模拟量输入滤波、设置脉冲捕捉、输出表配置的相关知识。
时间:2020-03-09 09:49:29
【图】西门子step7编辑与保存数据块的方法图解

西门子step7编辑与保存数据块的方法,包括输入共享数据块的数据结构,输入用户自定义数据类型(UDT)的数据结构,在数据视图中编辑数据值,将数据值重新设置为其初始值等。
时间:2020-03-09 09:44:59
【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装

西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装,两种硬件连接方式:一种是通过pc/ppi 电缆直接连接,另一种是通过带有mpi电缆的通信处理器连接,step7-micro/win32软件安装包基于windows的应用软件。
时间:2020-02-21 10:58:43