西门子s7-200 plc算术与逻辑运算指令的实例教程
来源:电工天下时间:2015-10-27 12:36:41 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200 plc算术与逻辑运算指令
S7—200 PLC对算术运算指令来说,在使用要注意存储单元的分配。
在使用算术指令和数学指令时,最好用LAD形式编程。运算指令包括加法、减法、乘法、除法、数学函数指令、增减和逻辑运算指令。
一、加法
1、整数加法
+I,整数加法指令。使能输入有效时,将两个单字长(16位)的符号整数IN1和IN2相加,产生一个16位整数结果OUT。

图1 整数加法
2、双整数加法
+D,双整数加法指令。使能输入有效时,将两个双字长(32位)的符号双整数IN1和IN2相加,产生一个32位双整数结果OUT。
在LAD和FBD中,以指令盒形式编程,执行结果:IN1+IN2=OUT。
在STL中,执行结果:IN1+OUT=OUT。
OUT的寻址范围:VD、ID、QD、MD、SD、SMD、LD、AC、*VD、*AC、*LD。
指令格式:+D IN1, OUT
3、+R,实数加法指令
使能输入有效时,将两个双字长(32位)的实数IN1和IN2相加,产生一个32位实数结果OUT。
在LAD和FBD中,以指令盒形式编程,执行结果:IN1+IN2=OUT。
OUT的寻址范围:VD、ID、QD、MD、SD、SMD、LD、AC、*VD、*AC、*LD。
本指令影响的特殊存储器位:SM1.0(零);SM1.1(溢出);SM1.2(负)。
二、减法
减法指令是对有符号数进行相减操作。
包括:整数减法、双整数减法和实数减法。这三种减法指令与所对应的加法指令除运算法则不同之外,其他方面基本相同。

图2 减法
在LAD和FBD中,以指令盒形式编程,执行结果:IN1-IN2=OUT。
在STL中,执行结果: OUT- IN2=OUT。
指令格式: -I IN2, OUT (整数减法);-D IN2, OUT (双整数减法);-R IN2, OUT (实数减法)
例: -I AC0, VW4

图3 减法运算
三、乘法
1、整数乘法
*I,整数乘法指令。使能输入有效时,将两个单字长(16位)的符号整数IN1和IN2相乘,产生一个16位整数结果OUT。
指令格式:*I IN1,OUT
例:*I VW0,AC0

图4 乘法

图5 乘法
2、完全整数乘法
MUL,完全整数乘法指令。使能输入有效时,将两个单字长(16位)的符号整数IN1和IN2相乘,产生一个32位双整数结果OUT。
在LAD和FBD中,以指令盒形式编程,执行结果:IN1*IN2=OUT。
OUT的寻址范围:VD、ID、QD、MD、SD、SMD、LD、AC、*VD、*AC、*LD。
本指令影响的特殊存储器位:SM1.0(零);SM1.1(溢出);SM1.2(负);SM1.3(被0除)。
指令格式: MUL IN1,OUT
例: MUL AC0,VD10
3、双整数乘法
*D,双整数乘法指令。使能输入有效时,将两个双字长(32位)的符号整数IN1和IN2相乘,产生一个32位双整数结果OUT。
在STL中,执行结果:IN1*OUT=OUT。
N1和IN2的寻址范围:VD、ID、QD、MD、SD、SMD、LD、HC、AC、*VD、*AC、*LD和常数。
OUT的寻址范围:VD、ID、QD、MD、SD、SMD、LD、AC、*VD、*AC、*LD。
本指令影响的特殊存储器位:SM1.0(零);SM1.1(溢出);SM1.2(负);SM1.3(被0除)。
指令格式:*D IN1,OUT
例:*D VD0,AC0
4、实数乘法
*R,实数乘法指令。使能输入有效时,将两个双字长(32位)的实数IN1和IN2相乘,产生一个32位实数结果OUT。
在LAD和FBD中,以指令盒形式编程,执行结果:IN1*IN2=OUT。
在STL中,执行结果:IN1*OUT=OUT。
IN1和IN2的寻址范围:VD、ID、QD、MD、SD、SMD、LD、AC、*VD、*AC、*LD和常数。
OUT的寻址范围:VD、ID、QD、MD、SD、SMD、LD、AC、*VD、*AC、*LD。
本指令影响的特殊存储器位:SM1.0(零);SM1.1(溢出);SM1.2(负);SM1.3(被0除)。
指令格式:*R IN1,OUT
例:*R VD0,AC0
四、除法
在LAD和FBD中,以指令盒形式编程,执行结果: IN1/IN2=OUT。
在STL中,执行结果: OUT/ IN2=OUT。
指令格式: /I IN2, OUT(整数除法)
DIV IN2, OUT(整数完全除法)
/D IN2, OUT(双整数除法)
/R IN2, OUT(实数除法)

图6 除法
例:DIV VW10, VD100
/I VW20, VW200
两条指令的编程及执行情况比较如图所示。

图7 指令执行图
对于完全除法指令:

图8 完全除法指令
对于除法指令:

图9 除法指令

图10 算术运算举例

图11 算术运算举例
五、数学函数指令
1、平方根
SQRT,平方根指令。把一个双字长(32位)的实数IN开平方,得到32位的实数结果。
在LAD和FBD中,以指令盒形式编程,执行结果:SQRT(IN)=OUT。
在STL中,执行结果:SQRT(IN)=OUT。
本指令影响的特殊存储器位:SM1.0(零);SM1.1(溢出和非法值);SM1.2(负)。
使能流输出ENO断开的出错条件:SM1.1(溢出);SM4.3(运行时间);0006(间接寻址)。
指令格式: SQRT IN,OUT
例: SQRT VD0,AC0

图12 平方根
2、自然对数
LN,自然对数指令。将一个双字长(32位)的实数IN取自然对数,得到32位的实数结果。
应用实例:求以10为底的50(存于VD0)的常用对数,结果放到AC0。

图13 自然对数
3、指数
EXP,指数指令。将一个双字长(32位)的实数IN取以e为底的指数,得到32位的实数结果OUT。
在LAD和FBD中,以指令盒形式编程,执行结果:EXP(IN)=OUT。
在STL中,执行结果:EXP(IN)=OUT。
指令格式: EXP IN, OUT
例: EXP VD0, AC0

图14 指数
4、正弦、余弦、正切SIN、COS、TAN,即正弦、余弦、正切指令。将一个双字长(32位)的实数弧度值IN分别取正弦、余弦、正切,各得到32位的实数结果。
如果已知输入值为角度,要先将角度值转化为弧度值,方法:使用(*R)MUL_R指令用角度值乘以π/180°即可。

图15 正弦余弦正切
例: TAN VD0, AC0
应用实例:求Cos160°的值。

图16 应用实例
六、增减指令
1、字节增和字节减
INCB,字节增指令。使能输入有效时,把一字节长的无符号输入数(IN)加1,得到一字节的无符号输出结果OUT。
DECB,字节减指令。使能输入有效时,把一字节长的无符号输入数(IN)减1,得到一字节的无符号输出结果OUT。

图17 字节增和字节减
2、字增和字减

图18 字增和字减
3、双字增和双字减
INCD,双字增指令。使能输入有效时,把双字长(32位)的有符号输入数(IN)加1,得到双字长的有符号输出结果OUT。
DECD,双字减指令。使能输入有效时,把双字长的有符号输入数(IN)减1,得到双字长的有符号输出结果OUT。

图19 双字增和双字减
4、应用实例
控制要求:食品加工厂对饮料生产线上的盒装饮料进行计数,每24盒为一箱,要求能记录生产的箱数。

图20 应用实例
七、逻辑运算
1、字节逻辑运算
字节逻辑运算包括字节与、字节或、字节异或、字节取反。

图21 字节逻辑运算
2、字逻辑运算
字节逻辑运算包括字节与、字节或、字节异或、字节取反。

图22 字逻辑运算
3、双字逻辑运算
字逻辑运算包括双字与、双字或、双字异或、双字取反。

图23 双字逻辑运算

图24

图25
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类

西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法

西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16