【问题】西门子s7-200plc设置掉电保持的方法有哪些?
来源:电工天下时间:2015-10-19 08:21:10 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200plc设置掉电保持的方法
问题:西门子s7-200系列plc如何设置掉电保持,现有两个数据mw100,mw102需要保存如何设置?
解答:把mw100,mw102更该为mb0~mb13里的数据就行了,这个值是固定值。在系统快里的数据保存里设置,设置好了然后下载到plc就行了。不过这个是利用电容来保持的,大概也就是120个小时左右。
用超级电容供电的,保持时间是:190小时/典型值(40c°时最少120小时)
应用s7-200时,数据保持的几种方法:
1、cpu的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲。 
2、cpu上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源。
3、设置系统块,在cpu断电时自动保存m区中的14个字节数据。
4、在数据块中定义不需要更改的数据,下载到cpu内可以永久保存。
5、用户编程使用相应的特殊寄存器功能,将数据写入eeprom永久保存。
6、cpu内置的eeprom存储器用于永久保存数据,包括与ram数据区一一对应的全部的v存储区、部分m存储区(mb0 - mb13)、定时器(tonr)。
例如,v存储区的vw100(ram)在eeprom中有其独占的对应地址,数据在从eerpom中写到v存储区中时,其目标地址就是vw100。
数据写入eeprom数据区的方式:
1、在编程软件micro/win的data block(数据块)中定义v数据区存储单元的初始值,下载数据块时,这些数值也被写入到相应的eeprom单元中。 
2、用特殊存储器smb31、smw32,用编程方法将v存储区的数据写入eeprom。
3、在system block(系统块)中设置数据保持功能,可将mb0 - mb13的内容在cpu断电时自动写入到eeprom中。
共有三种方式: 超级电容保持,后备电池保持,eeprom保持。
其中
1、超级电容只能保存五六天,且超级电容存在于s7-200cpu中;
2、后备电池可保持大约200天左右,需要购买。
3、eeprom可永久保持,但是eeprom只可对系统设置的mb0-mb13最多14个字节掉电自动保持,v区需要保持到eeprom中需要编程实现,若v区有一段初始化数据,则可以通过“数据块”赋值并下载到plc内。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程

有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别

有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27





