西门子s7-200 plc发电厂应用实例
来源:电工天下时间:2020-02-21 08:11:13 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-200 plc发电厂应用实例,详细介绍了系统的总体设计、系统组成、s7-200系统plc的特性和特点、plc 配置及i/o的分配和功能,以及系统实现过程,感兴趣的朋友参考下。
西门子s7-200 plc发电厂实例
1 引言
随着对工业自动化的要求越来越高,以及大量控制设备和过程监控装置之间通信的需要,"监控和数据采集系统"越来越受到用户的重视。
在动力系统方面,以柴油发电机组作为应急备用电源的发电厂,在工厂、矿山、高层建筑、医院、邮电、宾馆、银行等许多部门都得到了广泛的应用。
为了提高供电质量和供电可靠性,改善操作人员的工作条件,减少维护运行人员,备用发电站迫切要求实现自动化运行和管理。
该监控系统由监视主机(包括通信板)和若干现场的从站(SIEMENS S7-200)组成。实现发电机组的数据采集、报警、存储、备份等服务。本文主要介绍下位机S7-200的系统原理。
2 系统的总体设计
结合生产实际的需要,考虑该发电机组的自动化系统由5大功能部件组成(系统的硬件图如图1所示)。
(1) 发电机组的自动启动和自动停机;
(2) 工程市电和机电的自动切换;
(3) 发电机组电压和频率的自动调节;
(4) 发电机组故障自动检测,报警和故障处理;
(5) 发电机组电压、电流、频率、有功功率、启动电池电压等电量参数的自动调节。
3 系统组成
3.1 s7-200系统plc的特性和特点
西门子公司的S7-200系列可编程控制器,性价比高,硬件配置齐全,它的特点与性能如下:
(1)机内有高速计数器,可同时输入三路高速脉冲,并可输出频率和脉宽可调的高速脉冲信号。
(2)具有21个中断源的中断优先管理,并配有RS485接口,可实现PLC 与PC机之间的远程通讯,便于上位机监控和联网。
(3)具有结构紧凑、组装灵活、编程简单,抗干扰能力强、可靠性高等特点。
由此可见,它非常适用于工业控制中小型自动控制系统。经分析,决定采用S7-200系列可编程控制器作为发电机组自动控制系统的核心部件。
3.2 plc 配置及i/o的分配和功能
经过分析,本系统采用10个开关量输入,10个开关量输出和3个模拟量输入,即可满足系统控制需求,因此-
PLC配置如下:
CPU214 PC Power Supply,DC Inputs,DCOutputs
EM 231 Analog Input,A13*12Bits
I/O的分配和功能如下:
开关量输入:
IO.0:输入中断 (配合脉宽调制使用)
IO.1:方式选择 (0-远程控制 1-自动)
IO.2:市电检测 (0-无市电 1-有市电)
IO.3:机电检测 (0-无机电 1-有机电)
IO.4:油压低 (0-油压正常 1-油压偏低)
IO.5:油水温高 (0-油水温正常 1-油水温偏高)
IO.6:高速计数器HSCI (利用高速计数器检测启动电池电压)
IO.7:紧急停车 (0-非紧急停车状态 1-紧急停车状态)
IO.0:复位 (1-手动复位)
(利用高速计数器检测转速)
开关量输入:
Q0.0:高速脉冲输出 (通过控制直流电磁铁调节转速)
Q0.1:停机 (1-停机电磁阀动作)
Q0.2:启动 (1-启动马达动作)
Q0.3:市电合闸 (1-市电主开关动作)
Q0.4:机电合闸 (1-机电主开关动作)
Q0.5:三启失败 (1-三启失败信号灯亮)
Q0.6:机组故障 (1-机组故障信号灯亮)
Q0.7 警铃 (1-警铃响)
Q1.0:自动强激磁 (1-强激磁继电器动作)
Q1.1:冷启动自动辅助 (1-冷启动辅助装置电磁阀动作)
模拟量输入:
AIWO:母线电压
AIW2:母线电流
AIW4:负载功率
4 系统实现
发电站自动化监控系统由机组自动启停控制,转速自动调节,电量参数自动检测,故障自动检测等功能模块组成。
4.1 制动启停控制
本功能模块是根据各开关量的输入状态,自动控制机组的启动、停止和机电与市电的相互切换。这主要属于顺序控制具有较强的逻辑控制。用S7-200实现简易而可靠。
4.2 转速调节
油机转速调节是通过CPU214中高速脉冲输出脉宽调制(PWM)功能调节可控直流电磁铁控制柴油机油门开度来实现的。用CPU214实现转速调节方法如下:转速信号由安装在柴油机上磁电式传感器获得,CPU214通过高速计数器测量油机转速,测得转速信号送入PID调节器,将调节器输出的数字量转换为脉冲宽度的时间量,再通过CPU214中的脉宽可调的高速脉冲输出(QO,0),经过功率驱动器控制可控制直流电磁铁调节紧油机门开度大小,从而实现对油机转速的调节。
本系统属于反馈控制和精确的数字控制,涉及到一些控制算法问题。在CPU214中,方法实现了一种转速控制的PID调节器。PID的模拟表达式:
M(t)=KC(1+1/Ti*fe(t)dt+Td*de(t)/de(t))
在CPU214中,微公和积分采用如下公式:
微分运算:[新差值E(n)-旧差值E(n-1)]÷控制周期TC
积分运算:[旧差值E(n-1)+新差值E(n)]×控制TO÷2
转速-与转速传感器频率关系的计算公式如下:
f----转速传感器信号频率
n----转速(转/分)
z----传感齿轮齿数
为更好的实现全程调速我们采用分程PID限幅
怠速时间:转速设定值 VW108=192
最小输出值 VW126=180
最大输出值 VW124=420
高速期间:转速设定值 VW108=VW212(由模拟电位器设定)
最小输出值 VW126=420
最大输出值 VW124=995
本系统中:n=1500r/mln z=128齿
这样f>3200Hz,故采用7kHz的高速计数器HSC2测量转速。停机时,将转速设定值和网缓冲器全部置0。输出限制在VW106=5上,以使PWM能够连续工作。同时使Q0.1=1,停机磁阀动作,切断油路达到停机目的。为了使设定值作常稳定。
相关文章plc流量累积计算程序实例

plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子plc边沿脉冲指令EU、ED用法实例

西门子plc边沿脉冲指令EU、ED的用法,边沿脉冲指令分为上升沿脉冲EU(Edge Up)和下降沿脉冲ED(Edge Down),脉冲指令常用于复位、启动及关断条件的判定,配合功能指令完成逻辑控制任务。
时间:2020-04-23 10:06:16
西门子s7-200系列plc编程器的用法实例

有关西门子s7-200系列plc编程器的用法,包括步进与伺服脉冲的定位控制、高速计数功能、PID回路控制功能的例子,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 09:58:21
plc复位-置位触发器指令应用实例

有关plc复位-置位触发器指令的用法,介绍了plc复位-置位触发器指令的功能,复位与置位触发器指令对状态位的影响,以及该plc指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 09:18:09
plc常开触点地址指令应用实例

有关plc常开触点地址指令的应用实例,介绍了plc常开触点地址指令的功能,以及常开触点地址指令的应用说明,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 09:03:48
plc常闭触点指令入门实例

有关plc常闭触点指令的入门例子,介绍了plc常开触头与常闭触头指令的基本知识,并举了一个plc常闭触点的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 07:38:23
plc地址上升沿检测指令功能与应用实例

有关plc地址上升沿检测指令的用法,介绍了plc地址上升沿检测指令的符号与功能,并举了一个plc地址上升沿检测指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 07:35:45
plc整型数比较指令功能与应用实例

有关plc整型数比较指令的用法,介绍了plc整型数比较指令的指令符号,指令功能,以及plc整型数比较指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 07:32:37
- 上一篇:西门子s7-200工程量转换的方法
- 下一篇:西门子plc计数指令的功能描述