plc复位-置位触发器指令应用实例
来源:电工天下时间:2020-03-13 09:18:09 作者:老电工手机版>>
有关plc复位-置位触发器指令的用法,介绍了plc复位-置位触发器指令的功能,复位与置位触发器指令对状态位的影响,以及该plc指令的应用实例,供大家学习参考。
plc复位-置位触发器指令
如果在复位端R的信号状态为“1”,同时在置位端S的信号状态为“0”,则RS(复位一置位)触发器将被复位。相反,如果在R输入端的信号状态为“0”,在S输入端的信号状态为“1”,则RS触发器将被置位。
如果R和S两个输入端的RLO均是“1”,则先后的次序是重要的。对RS触发器而言,对其指定的<地址>首先执行复位指令,然后执行置位指令,结果对于随后的程序扫描而言,RS触发器的<地址>为置位状态。
S(置位)和R(复位)指令只有在RLO=“1”时才会被执行。在RLO=“0”时,对这些指令是没有影响的,即由指令指定的<地址>状态不会改变。
与MCR指令(主控继电器指令)一起使用的功能说明:
如果RS触发器放置在有效的MCR区域时,其功能将会受MCR的影响。在一个有效的MCR区域内,如果主控继电器MCR处于“接通”状态,RS的<地址>位是被复位为“0”还是被置位成“1”,是按上面RS指令功能说明中的描述执行的。
如果主控继电器MCR处于“断开”状态,则由RS触发器指定的<地址>的当前状态不会改变,与此时的触发器的输入端状态无关。
表为复位.置位触发器指令对状态位的影响。
表,复位-置位触发器指令对状态位的影响
|
- |
BR |
CC1 |
CC0 |
OV |
OS |
OR |
STA |
RLO |
/FC |
|
写状态位 |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
1 |
如果在输入端I0.0的信号状态为“1”,而输入端I0.1的信号状态为“0”,则存储器位M0.0被复位以及输出Q4.0=“0”。反之如果输入I0.0的信号状态为“0”,而I0.1的信号状态为“1”,则存储器位M0.0被置位以及输出Q4.0=“1”。

图1,复位-置位触发器指令应用举例
如果输入的两个信号状态均为“0”,则触发器的<地址>和输出没有变化。如果输入的两个信号状态均为“1”,则由于输入端的先后次序关系,置位指令占优势,结果触发器的<地址> M0.0置位和输出Q4.0=“1”。
如果图4-11中的程序段放在有效的MCR区域内:
1)在MCR“接通”时,Q4.0是复位还是置位,情况将与对图的说明一样;
2)如果MCR“断开”,则M0.0和Q4.0保持原来的状态不变,与当时的输入端状态无关。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类

西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法

西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
- 上一篇:plc置位-复位触发器指令说明表
- 下一篇:plc常闭触点指令入门实例