西门子plc cpu315自动停机怎么办?
来源:电工天下时间:2015-10-23 07:34:32 作者:老电工手机版>>
西门子plc cpu315自动停机的处理方法
设备出现生产线不能开机,检查为cpu自动停机所致,停机时出现sf系统故障灯亮,cpu stop, bf灯不亮,说明不是从站导致停机的,停电或将cpu上开关从run转到stop再转到run,cpu又工作正常,在线联机诊断,报警内容很多。
最重要的报警内容:
事件 29 / 100:事件 id 16# 494d 由 i/o 错误引起的 stop 模式 无用户相关信息(z1):0000无用户相关信息(z2):5752 (z3):2101 先前的工作模式:run 要求的工作模式:stop (内部),外部错误,进入的事件 01:33:39.963 2012-04-10
看程序内下载有ob80,82,85.86.87,100,121,122等组织块,不是软件编程及dp从站问题造成的故障啊, dp从站的输入地址问题报错,不是cpu停机的原因,因为出现这个问题时,程序内调用了相应的ob块,cup只会报警不会停机的,这次停机为外部错误,进入事件,这个外部事件是什么事件,诊断区没有给出答案,下午又再次出现了cpu自动停机,
首先,拆除子站的dp接头,连接器及模块,cpu只是报错没有停机,从而排除了上述问题,本系统还使用了im365接口模块,会不会是他本身的原因造成问题,咨询了一下西门子及设备厂家,西门子技术人员回复说这个模块稳定性不是很好,厂家也怀疑这个模块。同意给我寄一个新的模块试一下。但是新的过来没有这么快。且我在西门子论坛上也讨论过这个模块,坛友还是认可这个模块的,认为此模块出问题的可能性不是很大。
此时怀疑厂家为了省钱,系统做的不规范造成这个问题。
做如下改进:
1、将dc24v供电回路做了改进,原先使用给cpu及其他模块供电电线为0.5平方,大家共用一条线路,采用串接dc24v方式供电,开关电源到plc及模块后电压降比较厉害,开关电源处电压为25.8到cpu处为23.3,改进后加大电源线到1平方,并且给cpu及其他模块单独拉双绞线电源线,改进后开关电源处电压为24,12,cpu处为24.01。暂且系统使用的电源为铭伟的开关电源,感觉不是很好,准备购买欧辰的开关电源来替换。
2、将cpu及扩展模块上的接地线单独拉出连接到房屋框架钢结构上接地。
3、全部的模块连接件紧固,并且将不规范的接线重新接。
三项措施做完后,就给cpu一直通电到第二天的早上8点上班后查看cpu没有停机,就让生产线开机了,开了3天机后cpu没有自动停机,到目前5月21日为止没有出现cpu自动停机的问题,厂家寄来了im365模块也没有使用。
注意,诊断缓冲区并不是万能的,且缓冲区内内容很多,一定要分清主次否则容易误导,系统下载了相应的组织块,远程子站i/o故障是不会让cpu停机的,开关电源及接线布线及emc做的不够规范造成的隐患后果很严重啊。
相关文章西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20
西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?

西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。
时间:2020-04-08 11:51:37
西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况,EEPROM的写入分为三种情况:1、MB0—MB13的设置,只需要在系统块—断电数据保持中设置即可。
时间:2020-04-01 14:51:12
在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项

在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项
回答:S7-CPU支持嵌套程序,但对于不同的CPU类型,在使用时需要注意一些问题。时间:2020-04-01 14:42:38
西门子plc s7-200 CPU电池卡怎么用?

有关西门子plc s7-200 CPU电池卡的用法,新版S7-200 CPU电池卡有两种型号,不同型号的CPU电池卡在使用时的注意事项不同,一起来了解下。
时间:2020-03-13 10:15:31
西门子plc车库自动门的控制程序

有关西门子plc实现的车库自动门的控制程序,主要介绍下车库自动门控制程序的实现要求,系统i/o接线图,以及控制程序的实现过程,供大家学习参考。
时间:2020-03-12 14:36:16
【图】西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况,分为MB0—MB13的设置,数据块中定义的数据,使用SMB31和SMW32控制字来实现将V区的数据存到EEPROM中等。
时间:2020-03-09 09:58:21