西门子plc操作模式和模式转换
一、操作模式
操作模式描述了cpu 在某个特定的时间点的状态。
在编程启动、测试控制器和故障诊断时了解cpu的操作模式是有用的。
S7-300 和S7-400 可采取以下操作模式:
1)STOP (停机)
2)STARTUP (启动)
3)RUN (运行)
4)HOLD (保持)
在STOP 模式,CPU 检查所有组态模板或由缺省地址设置的模板是否实际存在,并且将I/O设置为预定义的初始状态。在STOP 模式下用户程序不执行。
在STARTUP 模式下,要区别启动类型“warm restart(暖启动)”“cold restart(冷启动)”和“hot restart(热启动)”:
1)在暖启动中,程序处理从头开始,使用系统数据和用户地址区的初始设置(非记忆的定时器、计数器和位存储被复位)。
2)在冷启动中,读入过程映像输入表并且STEP 7用户程序从OB1的第一条指令开始处理(也适用于暖启动)。
- 所有由SFC在工作存储器中生成的数据块都被删除;保留下来的数据块具有来自装载存储器的预设值。
- 过程映像区和所有定时器、计数器及位存储被复位,无论它们是否是可记忆的。
3)在热启动中,程序从中断的断点处继续运行(定时器、计数器和位存储不复位)。热启动只在S7-400 CPU上是可能的。
在RUN 模式下,CPU 执行用户程序,更新输入和输出,处理中断和过程故障信息服务。
在HOLD 模式,用户程序的执行被暂停,可以单步地测试用户程序。只有当使用编程器进行测试时才有可能处于HOLD 模式。
在所有这些模式中,CPU 可以通过多点接口(MPI)进行通讯。
附录
A-2
其它操作模式
如果CPU 尚未作好操作准备,它可以处于以下几种模式:
1)off,即电源关断。
2)故障,即有故障出现。
要检测CPU 是否有故障,将CPU 切换到STOP,关断电源再通电。如果CPU 启动,打开诊断缓冲区并对问题进行分析。如果CPU 不启动,则需要换新的了。
二、操作模式转换
下表所示的操作模式转换的条件。
转换 描 述
1、在接通电源后,CPU处于STOP模式
2、CPU转为STARTUP模式:
1)用钥匙开关或编程器将CPU转为RUN或RUN-P后
2)由通电自动触发起动之后
3)如果执行了RESUME或START通讯功能
在以上的后两种情况下,钥匙开关必须在RUN或RUN-P
3、CPU转回STOP模式,当:
1)在启动过程中检到错误
2)由钥匙开关或由编程器将CPU转为STOP
3)在启动OB中执行了停机命令
4)执行了STOP通讯功能
4、在启动程序中遇到断点,CPU转为HOLD模式
5、在启动程序中设置了断点并且执行了”EXIT HOLD”命令(测试功能),CPU转为STARTUP模式
6、CPU转为STOP模式,当:
1)用钥匙开关或通过编程器将CPU转为STOP
2)执行了STOP通讯命令
7、如果启动成功,CPU转为RUN
8、CPU转回STOP模式当:
1)在RUN模式下检测到错误且相应的OB块没有装载
2)用钥匙开关或编程器将CPU转为STOP
3)在用户程序中执行了STOP命令
4)执行了STOP通讯功能
9、当用户程序中遇到断点,CPU转为HOLD模式
10、当设置了断点且执行了”EXIT HOLD”命令时,CPU转为RUN模式操作模式优先级。
如果同时有多个模式转换请求,则高优先级的操作模式被选中。例如,模式选择开关设为RUN,试图在编程器上将CPU 设为STOP,因为这一模式具有高优先级,所以CPU 转为STOP。
优先级 模式
最高 STOP
HOLD
STARTUP
最低 RUN
相关文章西门子S7-200高速计数器的模式与输入点

有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
西门子plc的转换指令功能说明

西门子plc的转换指令1. BCD_IBCD码转换为整数2. I_BCD 整数转换为BCD码3. I_DINT 整数转换为双整数4. BCD_DIBCD码转换为双整数5. DI_BCD 双整数转换为BCD码6. DI_REAL 双整
时间:2020-03-15 11:05:22
西门子plc立即写操作的使用方法

西门子plc立即写操作的使用方法,对于立即写(Immediate Write)功能,必须生成符号程序段,立即写功能可以在扫描立即写逻辑程序级的同时,将一个数字量输出写入输出模板。
时间:2020-03-10 11:05:26
【图】西门子s7-300/400 plc转换指令的用法说明

西门子s7-300/400 plc转换指令的用法,介绍了s7-300/400的数据形式转换指令的主要特点,BCD转换指令,整数、浮点数转换指令的用法及注意事项。
时间:2020-03-10 10:27:30
西门子plc立即写入操作的执行过程

西门子plc立即写入操作的执行过程,立即写(Immediate Write)功能,生成符号程序段,为了将一个输出立即写入输出模板,应使用外围输出(PQ)存储区,而不使用输出(Q)存储区。
时间:2020-02-21 09:52:19
影响SFC chart状态转换的参数分析

影响SFC chart状态转换的参数分析,这些参数包括SELFRESET、CYCLEXEX、SELFCOMP、 RUNHold等,这些参数决定了SFC chart状态转换,顺控程序的处理方式等。
时间:2019-12-21 08:33:28
【图】西门子step7-mirco/win软件符号表的赋值与插入操作

西门子step7-mirco/win软件符号表的操作,在符号表中符号赋值的方法,在符号表中插入行,建立多个符号表等操作方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-12-21 08:19:22
【图】西门子s7-plcsim仿真软件执行模式的用法

西门子s7-plcsim仿真软件执行模式的用法,在s7-plcsim应用窗中设置有“程序执行模式”选择快捷按钮,用于选择程序执行模式,录制与回话,程序执行模式选择的例子。
时间:2019-12-10 09:31:16