问题:
西门子s7-300plc程序的扫描周期如果是150ms,是否无法取到一系列稳定的周期小于150ms的时钟计时器,因为一个周期需要长于时钟的计时时间。
解答:定时器有专门的存储区,定时器的计时与系统的扫描周期无关。
一个定时器使能以后,除非使能信号改变或者是其他相关信号变化,否则定时器按照自己的规则继续运行。运行完成后,输出相应状态,该状态不因扫描周期变化而变化,只取决于自身的条件。
在使用中,尤其是一些使用stl编程的朋友有时会遇到定时器不听话的现象,其实是与我们的扫描有关的。
建议涉及到定时器使能和使用的程序不要跳转,而是要每周期扫描。
因为,plc中所谓状态,其实是由rlo来决定的,而这个东西有时是靠前一周期和后一周期的区别来决定的。