pid双向输出控制模块的问题
来源:电工天下时间:2020-02-21 09:33:42 作者:老电工手机版>>
有关pid双向输出控制模块的问题,西门子s7-300做PID双向控制,就是超出设定值一个阀打开,低于设定值另一个阀打开,脉宽调制可以用fb43来实现,但模拟量控制用什么来实现。
pid双向输出控制模块的问题
问题:想用西门子s7-300做PID双向控制,就是超出设定值一个阀打开,低于设定值另一个阀打开,输出要是0-20ma的,可以用哪个模块来实现?脉宽调制可以用fb43来实现,但模拟量控制的用什么来实现?
解答:
FB43实现的是三级控制,比如 " 加热-停止-制冷 ",它的控制输出有两个数字量点;模拟量控制的输出只能直接连接到一个模拟量通道,即一个控制对象,如果想实现您的工艺控制,需要自己在程序编写逻辑控制两个阀的开度,软件PID块不能直接实现。