西门子s7-200plc智能模块地址分配方式
来源:电工天下时间:2015-10-25 10:52:09 作者:老电工手机版>>
一、西门子s7-200plc智能模块地址分配方式
西门子plc S7-200系统中除了数字量和模拟量I/O扩展模块占用输入/输出地址外,一些智能模块(特殊功能模块)也需要在地址范围中占用地址。
这些数据地址被模块用来进行功能控制,一般不直接连接到外部信号。
CP243-2(AS-Interface模块)除了使用IB/QB作为状态和控制字节外,AI和AQ用于AS-Interface从站的地址映射。
二、S7-200PLC的地址分配方式与特点
S7-200 plc采用的是自动分配型地址分配方式。CPU模块本身带有集成的I/O,这些I/O点具有固定不变的地址,地址从字节0开始分配;通过扩展模块,PLC可以增加I/O点,扩展模块布置在CPU模块的右侧。扩展模块的I/O地址决定于模块的类型与模块在扩展连接中的安装位置。
S7-200 PLC的地址分配的特点如下:
①S7-200 PLC采用的是自动分配型分配方式,地址连续、有序。
②开关量输入/输出的地址以字节为单位进行分配,当模块输入/输出点的数量不为整字节时,该字节多余的输入/输出点不可以再作为实际输入/输出点分配给后续的其他模块,但可以作为内部标志位使用。
③模拟量输入、模拟量输出的地址是以字为单位各自独立分配的,而且最少需要分配2个字(即
使模块只使用1点模拟量输入/输出),如果模块本身无物理输入/输出与之对应,多余地址不但不可
以分配给后续模块,而且也不可再作其他用途。
2.地址分配实例
[例1]某配套S7-200 PLC的控制系统,采用CPU224模块,并选配一个4/4点输入/输出混合模块、一个8点输入模块、一个8点输出模块与两个4/1点模拟量输入/输出混合模块,其输入/输出地址的分配如图。

(1)开关量输入地址的分配
CPU模块集成的输入点为14点,占用2个字节。其中,IO.O~I1.5为物理输入,可以连接外部输入信号;I1.6、I1.7为CPU模块占用的多余输入,既不可以连接输入信号,也不能分配给后续单元。
从CPU模块向右,PLC安装的第一个具有输入点的扩展模块为4/4点输入/输出混合模块,需要占用1个字节的输入地址,地址从I2.0开始进行分配。其中,I2.0~12.3为物理输入,可以连接外部输入信号;I2.4~ 12.7为CPU模块占用的多余输入,不能再分配给后续单元。
plc安装的第2个扩展模块为8点输入模块,占用1个字节的输入地址,地址从I3.0开始进行分配,无多余输入。
(2)开关量输出地址的分配
CPU模块集成的输出点为10点,占用2个字节。其中,QO.O~Ql.l为物理输出,可以连接外部输出信号:Q1.2~Q1.7为CPU模块占用的多余输出,不可以连接外部输出信号,也不能分配给后续单元,但在plc编程时可以作为内部标志位使用。
从CPU模块向右,PLC安装的第一个具有输出点的扩展模块为4/4点输入/输出混合模块,同样需要占用1个字节的输~址,地址从Q2.0开始进行分配。其中,Q2.O~Q2.3为物理输入’可以连接外部输出信号;Q2.4~Q2.7为CPU模块占用的多余输出 ,不能再分配给后续单元,但在PLC编程时同样可以作为内部标志位使用。
PLC安装的第2个具有输出点的扩展模块为8点输出模块,占用1个字节的输出地址,地址从Q3.0开始进行分配,无多余输出。
(3)模拟量输入地址的分配
CPU224模块无集成模拟量输入点,不占用模拟量输入地址。
从CPU模块向右,PLC安装的第一个具有模拟量输入的扩展模块为4/1点模拟量输入/输出混合模块,以字为单位,4点模拟量需要占用8个字节,地址从AIWO开始进行分配,依次为AIWO、AIW2、 AIW4、 AIW6。
PLC安装的第2个具有模拟量输入的扩展模块仍然为4/1点模拟量输入/输出混合模块,同样占用8个字节,地址从AIW8开始连续分配,依次为AIW8、AIWIO、AIW12、AIW14。
(4)模拟量输出地址的分配
cpu224模块无集成模拟量输出点,不占用模拟量输出地址。
从cpu模块向右,plc安装的第一个具有模拟量输出的扩展模块为4/1点模拟量输入/输出混合模块,以字为单位,l点模拟量需要占用2个字节,但由于模拟量地址分配的最小单位是2个字,因此,模块实际需要占用2个字(4个字节)。模拟量输出地址aqwo具有物理输出,aqw2被占用,不可以分配给后续模块,也不可再作其他用途。
plc安装的第2个具有模拟量输出的扩展模块仍然为4/1点模拟量输入/输出混合模块,模块同样实际需要占用2个字(4个字节),地址从aqw4开始分配,aqw4具有物理输出,aqw6被占用,不可以分配给后续模块,也不可再作其他用途。
相关文章西门子plc编程符号地址的二种类型

西门子plc编程符号地址的二种类型,分为未用符号显示、无符号地址显示两种,这两个选项无显示过滤设定项,分别用于显示符号地址与绝对地址。
时间:2020-11-17 13:19:17
PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏

有关PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏功能的用法,WinCC报警记录中Group Messages下的User Defined中添加新的组消息,设置组消息对话框的相关属性,报警记录中组态好相应的自定义消息。
时间:2020-04-25 14:00:47
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计

有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
plc常开触点地址指令应用实例

有关plc常开触点地址指令的应用实例,介绍了plc常开触点地址指令的功能,以及常开触点地址指令的应用说明,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 09:03:48
plc地址上升沿检测指令功能与应用实例

有关plc地址上升沿检测指令的用法,介绍了plc地址上升沿检测指令的符号与功能,并举了一个plc地址上升沿检测指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 07:35:45
- 上一篇:西门子s7-200plc通讯口参数设置方法
- 下一篇:西门子plc串口通讯的三种方式





