西门子plc模块地址分配的几个问题
来源:电工天下时间:2015-10-26 04:11:58 作者:老电工手机版>>
西门子plc模块地址分配的几个问题
1、第一个模块占用多少位?是8位还是按最大位数16位来分配的?
是8位。
2、第一个模块是不是占用32个点的地址?
在s7-300中,如是系统指定,不是32点。是8点。如有用户自己定义是另一回事了。
s7-200地址分配原则(由系统指定):
s7-200扩展模块上的i/o地址按照离cpu的距离递增排列。离cpu越近,地址号越小。
在模块之间,数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果cpu上的物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号。
模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(em235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址。
在编程计算机和cpu实际联机时,使用micro/win的菜单命令“plc > information”,可以查看cpu和扩展模块的实际i/o地址分配。
s7-200系统中除了数字量和模拟量i/o扩展模块占用输入/输出地址外,一些智能模块(特殊功能模块)也需要在地址范围中占用地址。这些数据地址被模块用来进行功能控制,一般不直接连接到外部信号。
s7-300地址可由系统指定,有可由用户定义。