西门子s7-200 plc掉电保持的几个问题
来源:电工天下时间:2015-10-26 03:11:18 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200 plc掉电保持的几个问题
问:s7-200掉电保持是存在ram中用电容保持吗?
答:是,也可加电池卡延长保持时间。
问:plc在掉电时,利用电容的电将V区的掉电保持的变量马上存到EEPROM中使它可以永久保持,对吗?
答:不是,还是存在RAM中,RAM内的数据需要用电维持。而EEPROM中的数据无需用电维持。你原来的认识是完全正确的。
电容与电池维持时,各有自己的维持时间,超过时间,参数会丢失的。电容大约是50-80小时左右,你可让PLC不通电超过这个时间试一下。
plc的程序块、数据块、系统块都存在eeprom中,所以永远也不会丢失。
若不想用电容或电池来实现断电保持,可将参数写到EEPROM中。西门子工程师编写了相应的库函数供用户下载使用。
修正:如果设置MB0 - MB13为断电保持,数据在断电前被自动写入相应的EEPROM数据区中。
经过测试,系统块设置的V区断电保持是通过超级电容或电池保证的。
数据块的内容是保持在EPPROM中的,若清除V区,CPU上电后会从EPPROM中复制值到RAM。若编辑相应V区,则是编辑RAM中的V,而不是EPPROM中的V。
通俗来讲:
plc开机时会判断电池或电容是否有效,如果有效就对系统块里断电保持的设置的区域保持不动,然后从数据块里恢复,数据块里再没有赋值的就全部归0。
比如:在数据块里设置vw0=100,系统块里也设置了掉电保持,掉电时vw0=500,cpu再得电时,如果电池有效那么vw0=500,掉电时间太长了,电池无效了,那么vw0=100。
数据块是存到eeprom里的(就像硬盘一样),系统块的v区数据保持依靠的是电池,因为数据是在ram(就像内存一样)里的。
cpu开机时,先把系统块和程序块从“硬盘”装载到“内存”,然后再根据系统块和电池再从“硬盘”恢复数据到“内存”。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程

有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别

有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27
- 上一篇:西门子s7-300地址分配的几种方式
- 下一篇:西门子plc模块地址分配的几个问题