西门子S7-300 FB41 PID参数设置的方法
PID参数设置,每个设备都不同,都需要根据现场的设备去调试。有时同样的两套设备P、I、D参数都会不同。
因此,PID参数需要根据实际情况测试,才知道结果。
PID的调用要在OB35中完成。
在ob35中插入FB41,方框顶上会有红字,输入一个DB块如“DB20”。系统会问你要不要生成这个DB,选yes就可以。
大部分参数不要填,默认就行,以下是常用参数,用变量连接:
1、MAN_ON:用一个bool量,如m0.0,为true则手动,为false则自动;
2、cycle:T#100MS,这个值与ob35默认的100ms一致;
3、SP_INT:MD2,是hmi发下来的设定值,0-100.0的范围,real型;
4、PV_IN:MD6,实际测量值,比如反馈的氧浓度,要从piw×××转换为实际的工程量(使用FC105);
5、MAN:MD10 (该地址也可以是从上位机设定的地址),是手动状态下的输入值,real型。手动设多少输出将为多少。
6、GAIN: MD100(该地址也可以是从上位机设定的地址如DB 块的地址,这样可以从上位机设P 参数了),默认写1-2吧(系统默认是2),调试的时候再改。
7、TI:MW120, 默认可以写T#30S吧,调试的时候改;
8、DEAD_W:MD122,死区,就是sp和pv的偏差死区,0-100.0的范围,默认0,调试的时候改;
输出:
9、LMN:MD126,把MD126再用fc106转换到pqw××,如果pid运算结果不再有工艺条件其他限制可以用LMN_PER更简单就不用fc106了。
可以考虑用plcsim模拟。
1、手动 PLC
man_on=true,看输出是否等于man;
2、自动
man_on=false,调整pv或者sp,使得有偏差大于死区,看输出变化,这里的模拟只能说明pid工作了,不能测试实际调节效果啊。
COM_RST: BOOL: 重新启动PID:当该位TURE时:PID执行重启动功能,复位PID内部参数到默认值;通常可以不用,因为一旦参数设定好不会有大的变动了。
相关文章【图解】西门子s7-200的pid回路指令

有关西门子s7-200的pid回路指令,PID运算通过PID回路指令来实现,其指令格式如图,EN为PID指令输入信号,TBL为PID回路表的起始地址,一起来了解下。
时间:2020-04-08 11:45:44
【图】西门子S7-200的PID回路指令的用法

西门子S7-200的PID回路指令的用法,PID运算通过PID回路指令来实现,其指令格式如图,EN为PID指令输入信号,TBL为PID回路表的起始地址,LOOP为PID控制回路号。
时间:2020-03-10 11:18:54
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置

西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置,STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上,用户可按以下步骤安装,安装完软件并且设置连接好硬件之后,可以设置默认参数等。
时间:2020-03-10 10:13:37
西门子S7-200PLC PID向导量程设定方法

有关西门子S7-200PLC PID向导量程的设定方法,在回路表中是需要将设定值,反馈值都转换为0.0-1.0之间的实数,反馈值的量程范围要根据所使用的模块来确定。
时间:2015-12-12 19:32:05
西门子s7-200plc通讯口参数设置方法

西门子s7-200plc通讯口参数设置方法,缺省情况下,S7-200 CPU的通讯口处于PPI从站模式,地址为2,通讯速率为9.6K,有时也可以更改通讯口的地址或通讯速率。
时间:2015-10-25 10:28:54
【图】西门子s7-200 cpu通信口参数设置方法

西门子s7-200 cpu通信口参数设置方法,更改通信口的地址或通信速率,必须在系统块中的Communicaiton Ports(通信端口)选项卡中设置,然后将系统块下载到CPU中,设置生效。
时间:2015-10-23 18:39:34
如何设置西门子s7-300 pid功能块fb41的积分时间?

西门子s7-300 pid功能块fb41的积分时间设置问题,设置为地址时必须是双字地址,若用触摸屏设置积分时间为1000ms,需要向双字写入1000。
时间:2015-10-19 15:34:09
西门子s7-300 fb41 pid调试记录

西门子s7-300 fb41 pid调试记录,包括.kp的确定、.Ti的确定、kp Ti Td的参数位置设置等,fb41的比例系数Kp单位%,积分时间Ti单位ms,微分时间Td单位ms。
时间:2015-10-19 10:23:20