西门子s7-200 plc通讯连不上怎么办?
来源:电工天下时间:2015-10-30 19:45:48 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200 plc通讯连不上,解决方法:
1、将CPU打到STOP位置。
2、关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留西门子S7-200plc编程软件。
3、要与西门子最新推出的西门子S7-200 CN CPU 正常通信,必须满足以下条件:
使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版,将编程软件的工作环境设置为中文状态。
如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到 82 号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。
4、使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口)
5、在“Set PG/PC”通信属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号“*”?COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。
6、非原装USB电缆实际上是COM电缆,是USB-COM电缆加上COM电缆,所以设置应该根据COM口来设置。
7、安装了USB-COM驱动后,一定要将电缆重新启动。
另参考:
检查编程通信的主要步骤
如果有时能够通信但不正常,请检查如下“1-4”项,如果根本不通,请检查全部项目:
1、检查STEP 7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容
2、检查是否使用西门子的原装编程电缆,以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑的硬件条件
3、检查编程电脑上的COM通信口设置
鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”
打开“设备管理器”标签(对于Windows2000,选择“硬件”标签,按“设备管理器”按钮)
双击“端口(COM和LPT)”
双击所使用的通信口,如COM1
在端口设置标签,选择“高级”
在对话框中把接收和发送缓冲区都设置为最小值,并保持选中“FIFO”选择框
重新启动计算机使设置有效
4、检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同
在Micro/WIN左边的浏览条中鼠标单击Communication(通信)大图标,检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性。 CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K。
使用新的SMART(智能)RS-232/PPI电缆的用户,如果配合Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版,可以将DIP开关5设置为“1”,选中通信界面的“Search all baudrate”(搜索所有波特率)选择框,可用于搜索网络上所有相关设备。
对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到。
5、如果仍然不通,请检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V
6、使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2,通信速率9.6K。
如果还不能通信,应考虑通信口硬件损坏的可能性。
相关文章西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?

西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装

西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装,两种硬件连接方式:一种是通过pc/ppi 电缆直接连接,另一种是通过带有mpi电缆的通信处理器连接,step7-micro/win32软件安装包基于windows的应用软件。
时间:2020-02-21 10:58:43
【图】西门子plc间网络通信的多种方式

西门子plc间网络通信的多种方式,包括S7-300/400之间互连,采用PLC与PLC通过以太网访问,采用两块CP343-1互连等,winlc与plc互连,以WinLC与S7-300互连为例说明。
时间:2020-02-21 10:55:33
西门子plc通讯网络的建立与使用过程

西门子plc通讯网络的建立与使用过程,为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型,在网络中使用中继器,选择网络电缆与网络连接器,西门子s7-200系列plc的端口使用网络隔离时,应使用rs-485中继器或者em277。
时间:2020-02-21 09:26:28
HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间如何通信?

HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间的通信方式,西门子面板同PLC的DP口有两种通讯方式,分为常规通讯与直接键通讯,面板同PLC间进行S7通讯时,面板负责相关通讯事宜,PLC根据面板的请求返回相关数据。
时间:2015-12-12 19:31:00
西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接

西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接的方法,设置触摸屏,设置通讯方式为Enthernet,设置PC,以太网口IP地址为192.168.0.11,西门子plc与触摸屏以太网通讯的设置实例。
时间:2015-12-12 18:29:43
【图】西门子s7-1200 s7通信特点及连接资源的方法

西门子s7-1200 s7通信特点,s7协议独立于西门子各种通讯总线,s7协议是由多种应用层协议组成,s7通信编程的方法,以及s7-1200 s7 通讯数据长度的相关知识。
时间:2015-12-02 22:32:58
西门子step7编程软件建立在线连接的方法详解

西门子step7编程软件建立在线连接的方法,包括建立在线连接,找到直接连接的节点,通过项目的在线窗口建立在线连接,在多重项目中在线访问plc等操作。
时间:2015-12-02 08:23:24





