问题:把S7-200 SMART CPU的IP地址改动后,没有记录下了,没法和CPU通信了怎么办?
解答:
制作一个“复位为出厂默认存储卡”就可以了。
制作的方法:用一块4G以上的micro SDHC卡(手机的存储卡),存储卡原有的内容可以保留,必须是FAT32文件系统格式,用读卡器将名为“S7_JOB.S7S”的文件保存到存储卡的根目录。该文件仅包含字符RESET_TO_FACTORY。断电后将存储卡插入CPU的插槽,断电又上电,复位完成后STOP LED闪烁。断电后拔出存储卡,LED不再闪烁,CPU的内容(包括密码)被清除。实际上只是“借用”一下存储卡,不用花一分钱。
读者发邮件问,这个S7_JOB.S7S文件怎样生成?我发了个做好的文件Email给他,他的S7-200 SMART终于起死回生了。
我是用Windows的记事本生成的这个文件,保存的时候要选保存类型为“所有文件”,不能选文本文档(*.txt)。
相关文章西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
时间:2022-04-28 18:32:39
如何同时监控两台西门子s7-200 smart?

如何同时监控两台西门子s7-200 smart,为了同时监控两台PLC状态图表,启动客户机的状态图表监控后,令该窗口浮动,再打开一次编程软件中的服务器项目,调节两个状态图表的位置,即可实现同时监控。
时间:2021-10-08 09:32:14
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子S7-200 smart支持的传感器类型有哪些

西门子S7-200 smart支持的传感器类型西门子S7-200 smart与S7-200一样在输入端支持的传感器类型,既支持漏型也支持源型。因此,西门子s7-200 smart型plc中可以接NPN传感器,也可以
时间:2020-04-22 17:01:44
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20
西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?

西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。
时间:2020-04-08 11:51:37
西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况,EEPROM的写入分为三种情况:1、MB0—MB13的设置,只需要在系统块—断电数据保持中设置即可。
时间:2020-04-01 14:51:12
在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项

在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项
回答:S7-CPU支持嵌套程序,但对于不同的CPU类型,在使用时需要注意一些问题。时间:2020-04-01 14:42:38