【图】TIA Portal设置变量断电保持属性的步骤
来源:电工天下时间:2015-11-18 12:33:39 作者:老电工手机版>>
TIA Portal设置变量断电保持属性的步骤
TIA Portal S7-1X00的M变量,定时器T,计数器C,默认均设置为断电不保持,如何设置为断电保持属性?
操作步骤:
步骤一:

在项目中打开plc tags 目录,双击打开Show all tags ,如上图红框。
步骤二:

在变量表中,点击Retain按钮,如上图红框。
步骤三:

在弹出框中设置保持变量的长度,起始地址均为0,如上图。
如果程序中既有保持变量,又有非保持变量,建议在编程的初期为保持变量保留一段地址资源,非保持变量从一个比较大的变量地址开始使用。