西门子step7不能生成多重背景的原因图解
来源:电工天下时间:2015-12-02 08:22:20 作者:老电工手机版>>
西门子step7不能生成多重背景的原因
有时需要多次调用某些功能块,每次调用都需要生成一个背景数据块,但是这些背景数据块中的变量又很少,这样在项目中就出现了大量的背景数据块“碎片”。
在用户程序中使用多重背景可以减少背景数据块的数量。
S7-1200的定时器和计数器都是功能块,使用它们时也需要指定背景数据块。S7-1200也能使用多重背景。
《S7-300/400 plc应用技术》的“发动机控制”例程中,用FB1控制汽油机和柴油机,分别使用了背景数据块DB1和DB2。
在例程“多重背景”的FB10的变量声明表中声明数据类型为FB 1的两个静态变量,它们就是所谓的多重背景。
它们具有FB1的全部属性,包括程序和局部变量,它们的数据存储在FB10的背景数据块DB10中。
因此,使用多重背景可将多次调用FB1的背景数据存放在FB10的背景数据块中。
有个读者在学习多重背景时:“我按书中做的例子中,就是汽油机和柴油机控制的例子,在FB10中定义静态变量时,变量的数据类型为FB1,定义后变为它的符号“发动机控制”,为什么这几个字是红色的??” 他同时把有问题的项目文件发给我。
图1:

打开他发来的项目,发现FB10的属性有问题。
回答:“这几个字为红色表示定义的这个静态变量有问题。在管理器里用右键点击FB10,执行出现的快捷菜单中的“属性”命令,在“属性”对话框可以看到“无多实例能力”(无多重背景功能)。”
图2:

为解决此问题,在生成FB10的时候一定要选中“多重背景功能”多选框。
图3:

用邮件把上述回答发给了他,他来邮件说按我的建议重新生成有多重背景功能的FB10后,还是不能生成数据类型为FB1的静态变量。他把修改后的项目发给了我。
经检查发现他生成的FB1也没有多重背景功能,问题可能就出在这里。重新生成有多重背景功能的FB1后,就可以在FB10中生成数据类型为FB1的多重背景了。
结论:为了使用多重背景,有关的功能块(FB1和FB10)都必须设置为有多重背景功能!
因为做得很顺利,没有发现这个规则。“失败是成功之母”,经验是在遇到问题和解决问题的过程中积累起来的,这是成为高手的必由之路,但是还必须善于总结经验教训,不然下一次又会犯同样的错误。
最后介绍一个STEP7帮助提供的诀窍:
如果没有创建具有多重背景功能的功能块,而又希望该功能块具有这种属性,可以根据功能块生成一个源文件,随后删除其中的块属性CODE_VERSION1,重新对功能块进行编译,该功能块就有多重背景功能了。
相关文章西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解

西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子step7功能块定时器参数说明图解

西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子step7基本指令的分类与用法

西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 10:47:26
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?

如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。
时间:2020-03-10 10:46:07
【图】如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目?

如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目,二种方法,将win7或windows server 2008操作系统语言修改为系统提示语言,修改step 7项目属性,使其可在任何windows系统语言下均可打开。
时间:2020-03-10 10:29:17
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态

西门子step7编程软件的基本功能与系统组态,包括程序编辑语法检查功能,软件功能的实现,step7编程软件的界面外观,系统组态中模拟量输入滤波、设置脉冲捕捉、输出表配置的相关知识。
时间:2020-03-09 09:49:29
【图】西门子step7编辑与保存数据块的方法图解

西门子step7编辑与保存数据块的方法,包括输入共享数据块的数据结构,输入用户自定义数据类型(UDT)的数据结构,在数据视图中编辑数据值,将数据值重新设置为其初始值等。
时间:2020-03-09 09:44:59