把ROL-B换成SHL-B或把T37换成T33以后在在线试机时则不正常。
具体:把ROL-B换成SHL-B:只能从q0.0到q0.7循环一次,把T37换成T33:就根本就不能循环点亮Q0.0-Q0.7,请高手指教。

1、ROL-B 为循环左移指令,而SHL-B 为左移指令。
故原用ROL-B(循环左移)指令编程编程,运行时当左移7此后,其 QB0=1000_0000,再循环左移 1 位,其QB0=0000_0001,即QB0最高位的“1”移到QB0的最低位,故程序会循环执行的。
而用SHL-B (左移指令)代替ROL-B(循环左移)指令,运行时,当左移7次后,其 QB0=1000_0000,再左移 1 位,其QB0=0000_0000,即最高位的“1”移出、使QB0=0,故程序只能执行一次。
2、T33的分辨率为10mS, 而T37的分辨率为100mS, T37定时5实为500mS=0.5S,即左移间隔0.5S,人眼可以看到移动变化,而T33定时5实为50mS=0.05S,即左移间隔0.05S,移动间隔太短,人眼看不到移动变化。
T33设置5000,不是不行,而是定时时间太长(其定时为50秒):
每左移一次QB0需等50秒后,QB0才可进行下一次左移,由于左移间隔时间太长,没有用几分钟的时间进行观察它,是不会看到QB0左移的。
正确设置应为:T33的PT应设置50,其左移间隔才为0.5秒,即与用T37设置5时是一样的。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程

有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别

有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27