FC块初始化程序的相关问题
来源:电工天下时间:2020-02-21 10:26:28 作者:老电工手机版>>
有关FC块初始化程序的相关问题,在每次调用FC时,将该FC块的程序进行一次初始化,应该如何实现,对FC块的程序进行一次初始化不需要初始化的原因。
FC块初始化程序
问题:
需要在每次调用FC时,将该FC块的程序进行一次初始化,应该如何实现?
OB100可以在启动时进行一次初始化,也知道在FC块的初始化程序的最前端加一个常闭触点,然后在程序的尾端把该触点置位这种办法。但是这两种办法都不能满足:“在每次调用时初始化”这个特点。请问各位,有没有好办法?
解答:
1、对FC块的程序进行一次初始化,没有什么必要,也不需进行初始化。
原有:
单独对于FC块的局部变量进行初始化是徒劳的,因为局部变量只有在该FC块中有效,该FC块结束后,这些局部变量又做他用了。
单独对于FC块的全局变量进行初始化也没有什么意义,随着系统的运行与FC块相关的输入(全局)变量在更新,与FC块相关的输出(全局)变量在被重新写入。
编程者在编写调用FC块时,要清楚在调用是所涉及的变量当前是什么状态,这样就可以了。
2、有关初始化
在OB100中编写初始化程序,是对于某些全局变量进行赋初值。