有关西门子PLC S7-200如何快速响应信号的方法,使用部分CPU数字量输入点的硬件中断功能,在中断服务程序中处理,越过程序扫描周期的时间限制,部分CPU数字量输入点的“脉冲捕捉”功能捕捉短暂的脉冲。
使用CPU内置的高速计数器和高速脉冲发生器处理序列脉冲信号,使用部分CPU数字量输入点的硬件中断功能,在中断服务程序中处理;
进入中断的延时可以忽略S7-200拥有“直接读输入”和“直接写输出”指令,可以越过程序扫描周期的时间限制,使用部分CPU数字量输入点的“脉冲捕捉”功能捕捉短暂的脉冲。
注意:
1、S7-200系统中最小周期的定时任务为1ms。
2、所有实现快速信号处理的措施,都要考虑所有限制因素的影响。
例如,为一个需要毫秒级响应速度的信号选择500μs输出延时的硬件,显然是不合理的。