西门子plc中IN_OUT与OUT的区别
来源:电工天下时间:2015-12-13 20:54:23 作者:老电工手机版>>
一、西门子plc中IN_OUT与OUT的区别
in_out引脚的变量对于程序来说都是可读可写的,out是是程序的输出即写,out连接的变量不能有由其他的程序写,因为会被本程序块刷新,比如这个out写出的数据是10,其他程序就不能修改它为其他数值,即使改了也会被本程序改成10。
二、S7-300的FC的参数OUT和IN_OUT的区别
在给OUT参数赋值之前,它的值是不定的,必须先赋值后使用。退出FC后,IN_OUT的值用它的实参保存,下次调用时IN_OUT的值是确定的。IN_OUT有点类似于FB的静态变量。
三、 in out in_out区别是什么?
in我知道是输入、out是输出,这个in_out就不明白了,我把那个in_out是一个输出(Q0.0,然后这个Q0.0的常开触点)的变量写到out中,程序照样可以运行。
问题补充:in_out是内部逻辑结果吗?那不就跟M一样了?什么情况下要用这个in_out?
修改:
in,out,in_out,temp,这些一般用于子程序,不能用于Q和I映像区。
1、in为主程序调用子程序是需要对子程序的某些参数赋值或者设定时使用,这样的好处在设定的参数不同时,该子程序可以被多次调用。
2、out为子程序调用完毕之后的计算结果的输出,该结果为调用该子程序的程序所需要的结果。
3、in_out兼备以上in和out的功能。
4、temp为子程序内部的变量,不参与输入输出,只参与子程序内部运算。
相关文章profibus dp与pa有什么区别

在profibus中dp与pa的区别有哪些,参考如下:dp/pa:通信速率:一个是高度,一个是低速;dp:设备一级的,高速数据传输;profibus dp和pa的差别在物理层,二者都从现场设备存取相同的数据。
时间:2022-04-28 18:31:12
profinet和以太网有什么区别

profinet和以太网的主要区别,参考如下:工业以太网是自动化领域控制层和管理层的主要网络类型之一,用于连接PLC和PLC或者PLC和上位机。以上负责连接网络的物理介质,即为工业以太网。
时间:2022-04-28 18:29:39
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别

有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子step7功能块定时器参数说明图解

西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子plc与三菱plc的三大区别

有关西门子plc与三菱plc的三大区别,包括编程理念的区别、芯片的区别与强项的不同等,三菱plc是日系品牌,在容量与运算速度均有差别,西门子的强项是过程控制与通信控制,三菱的优势在于离散控制和运动控制。
时间:2020-04-08 11:45:43
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置

西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置,STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上,用户可按以下步骤安装,安装完软件并且设置连接好硬件之后,可以设置默认参数等。
时间:2020-03-10 10:13:37
【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装

西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装,两种硬件连接方式:一种是通过pc/ppi 电缆直接连接,另一种是通过带有mpi电缆的通信处理器连接,step7-micro/win32软件安装包基于windows的应用软件。
时间:2020-02-21 10:58:43





